화재현장이나 평상시 방수을 하기 위해 진공을 거의 사용하지 않습니다....
대형화재라면 출동할때 시동걸고 메인밸브을 열고 출발합니다
현장에 도착하면 펌프배관내에 물이 가득차 있어 PTO 넣고 방수구 열고
방수압을 10kG/cm 정도 올려주면 바로 방수됩니다
진공을 사용하는 경우는 여름철 장마로 인한 배수작업할때 사용합니다
스트레나을 이용하여 저수조에서 물을 흡수하는 경우도 있습니다...
장마로 인한 배수작업을 예을 들어 설명해보겠습니다
일반적으로 흡수작업은 스트레나 연장하는 작업이 많이 소요됩니다.


1.진공오일이 있나 우선확인해야하고요 진공 중에도 진공오일이 떨어지면 보충하세요
진공오일의 역활은 진공을 극대화하기 위해 필요하고 진공펌프 보호도 합니다
2..각밸브가 닫힘으로 있나 확인하세요 (특히 메인밸브.배수밸브.흡수라인밸브등) 방수라인에는 역류방지밸브가있어 방수구는 괜잖은데 어떤차는 방수라인 배수라인관과 흡수라인 배수라인이 통합되어있거나 역류방지밸브 고장일때는 있어 방수구를열면 진공이새지요(방수구,자체급수구,냉각수밸브,자위분무밸브등 닫힘확인)
3.진공을하면서 진공게이지를 확인한다 진공이 떨어지나 그리고 진공을 멈춘다 게이지 바늘이 움직이지않나 확인한다 (왜 진공이 새나 확인합니다)
4.위모두가 잘되면 흡수밸브를 열고(아주 천천히 열어줍니다) 알피엠을 1200RPM 정도 올리라고 책에는
나와 있는데 실제로 사용해보면 알피엠을 더 올리는것이 진공이 잘됨니다
5.방수압이 차면 양수완료등이들어오고 진공스위치도 안되죠 비상진공스위치는작동가능하고요 (원리 방수라인에 압력스위치를 설치해 진공조작판 릴레이로보내 스위치가 작동못하게 회로가 구성되어있습니다)
6. 5처럼되면 방수구 열고(아주 천천히 열어줍니다) 송수하면서 알피엠을올린다 끝
진공을 만들면 물은 수치상 수직으로 약10미터 올라갑니다 절대진공이 불가및 흡수마찰손실등고려 10미터는 불가능하겠고요 8미터조금더정도는 가능하겠지요 수직이아니고 경사지에서는 우리가 흡수스트레너가 10미터라고해도 10미터만되는것이아니라 다른차분을이용하여 더연결하면 가능수직높이는 가능하겠지요

흡수작업 하다보면 이물질이 흡수되어 자주 막힙니다
관심을 스트레나 끝을 주시하여 나무막대등이 보이면 즉시 제거하고 관심을 집중해야 합니다
장시간 작업시에는 PTO냉각수 밸브도 개방하고 그랜드에 구리스도 한두번 밀어넣어줍니다.
물탱크에 물을 담을때는 방수구 대신 자체급수구를 열어놓고 위와 같이 하면 됩니다.

진공펌프가 고장났을 경우 흡수작업하는 방법입니다
pto넣고 진공펌프를 작동시켜야 되는데 진공펌프가 고장이 발생했을 경우
1. 메인밸브와 흡수구밸브를 열어 자연낙차로 스트레나까지 물을 채웁니다
2. 메인밸브와 흡수구밸브을 닫습니다
3. pto넣고 펌프RPM을 올려주고 물이 올라오면(진공이 안되므로 시간이 좀 걸림니다) 방수구을 천천히 개방하여 방수합니다
오른쪽 하단 까만 호스가 흡수관 스트레나
1. 흡수 볼 밸브
2. 중계 볼 밸브
3. 흡수호스 엘보우(엘보)
4. 흡수호스
5. 여과망(스트레이너)
6. 흡수부 파이프
■ 흡수호스 및 여과망 위 그림 4번 흡수호스는 끝에 여과망(스트레이너)이 연결되어 있으며 무거운 고무 재질로 되어 있습니다.
이는 진공시 호스가 찌그러드는 것을 방지하기 위해서 둥근 형태를 유지하기 위해서입니다. 호스가 수도호스라면 진공을 걸면 흡수할때 찌그러져 흡수가 안되겠죠.
그리고 물을 흡수할때 이 스트레이너가 물속에 충분히 잠기지 않으면 흡수가 되지 않습니다..
현장에서 사용할때 스트레이너 주위에 작은 나무가지. 비닐 등 쓰레기가 많이 모여 들어요..
수시로 쓰레기를 제거하고 관심있게 보지 않으면 고장 납니다...
펌프차로 흡수를 하기전 가장먼저 할일은 무엇인가요