★ 검측업무
1. 호첵3공구 101층 Cable tray 검측 : Pass
* 단 EPS,TPS 및 타워크레인Aarea 제외
2. 호텔 3공구 입선공사 검측
* 81층~85층 내주부 전등/전열 입선공사 검측 : Pass
* 단 TPS내 미확정된 에어컨 관련 Dwr'확정되면 재 확인 예정
★ 현장확인
1. 삼광피에스 : BUS-DUCT 시공상태 확인 : 57층~73층 전기실
* 검측준비요청 : 측정구간, 측정위치, 측정계측기, 방법(절연저항측정포함) 및 Dwg' 사전준비후 검측 키로 함
* 58층 "B" EPS내 PH box내부 NFC 탈거 및 없음 : 없어지면 안될 장치이며, 명일 전기팀 확인예정
2. 호텔3공구 104층 EV 가설판넬 시공상태 확인
★ 인수검사
1. 호텔3공구 가설분전반 & 램프 입고
* 분전반(F.R.P PNL) 1EA : 106층 메인층 LM분전반
* 분전반(STEEL PNL) 3EA : 용접기용 112층 3면 사용
* 삼파장 램프 EL 55W 240EA
* 삼파장 램프 FPL 36W 50EA
2. 호텔3공구 가설 Cable 입고
* 0.6/1KV TFR-CV 1C*185SQ BK 500M : 112층 용접기 용
3. 호텔3공구 Pull box 입고 : 76층~86층 영업장 천장분기점 box
* Pull box (300*300*200) Open형 2개 포함 10개 : 주문 제작 형
4. 동관단자 : 73층 호텔전기실 용
* 동관단자(UL.2H, 120SQ*12mm) 48ea
5. 2공구 세대벽체벼관 box 47층,48층 용
* 4각 box (54) 420ea
* 8각 box (54) 700ea
6 노멀밴드 (36) 50ea : 60층 기계실 배관 용
사진별첨