안녕하세요? 혼자서 만드는 태양광발전소 까페 매니저입니다.
4-5월에 지인분의 소개로 태양광발전 강의를 나가게 되었습니다.
신재생에너지발전설비(태양광) 자격증 대비와 태양광실무에 대한 강의입니다.
강의준비 및 자료정리겸 한동안 태양광발전소 운영에 도움이 될만한 기초적인 기술자료를 올려드리겠습니다.
내용이 어려우실수 있으나 되도록 쉽게 정리하도록 노력해보겠습니다.
오늘은 태양광발전소의 운영방법에 관한 개요를 안내드립니다.
보통 전기안전관리자나 기자재 제조사, 시공사를 통해 유지보수를 진행하나
사업자도 기본적으로 알아두면 유용한 정보이니 참고하시기 바랍니다.
1. 안전관리자
1)현장 관리인 : 발전소 구내 보안 및 청소, 잡초 제거 등
2)전기안전관리자(자격증 소유자) 선임
- 1,000kW 미만인 경우 안전관리 대행 가능
- 1,000kW 이상인 경우 사업자가 선임 (채용)
3)3자 유지보수 계약유지 (인버터 등)
4)역할
- 기술관리 및 도면관리
- 유지보수 물품보관 관리
- 월간 전기 생산량(발전량) 분석
- 소모품 공급
- 배전판, 인버터, 감시 제어시스템 건전성 유지 등
2.시설관리
1)모듈 관리
- 모듈표면 황사 먼지 공해물질, 낙엽 등에 대비 고압 분사기 이용 살수 및 부드러운 천으로 이물질 제거
- 모듈 표면온도 저하를 위해 여름철 정기적으로 살수하면 발전효율 상승
- 풍압이나 진동으로 인해 모듈과 형강의 체결부위가 느슨해지므로 정기적인 점검 필요
2)인버터 및 접속함 관리
- 태양광 설비의 고장요인은 대부분 인버터이므로 정기적인 점검 필요
- 접속함에는 역류방지 다이오드, 차단기, T/D, PT. CT, 단자대 등이 내장되어 있으므로 누수나 습기침투 점검
3)강구조물 및 전선관리
- 용융아연도금은 녹이 잘 슬지 않으나 장기간 노출될 경우에는 녹이 스는 경우가 있으므로, 녹이 슨 경우에는
녹을 제거한 다음 방청 페인트 도료를 칠한후 원색으로 도장
- 전선 피복부나 연결부에 문제가 없는지 정기점검
4)응급조치 방법
4)-1 태양광발전설비가 작동되지 않는경우
- 접속함 내부 DC차단기 개방(Off)
- AC차단기 개방(Off)
- 인버터 정지 확인 [제어전원 S/W가 있는 경우 제어전용 S/W 개방(Off)]
- 모듈/인버터 및 부속설비 점검
4)-2 점검완료후 복귀 순서 - 역투입
- 제어전원 S/W가 있는 경우 제어전용 S/W 투입(On)
- AC차단기 개방(Off)
- AC차단기 투입(On)
- 접속함 내부 DC차단기 투입(On)
3.수·변전 설비조작(고압 이상 개폐기 및 차단기)
1)고압이상 개폐기 및 차단기의 조작
- 차단순서 : 배선용차단기(MCCB) → 차단기(CB) → COS → 개폐기(IS)
- 투입순서 : COS → 개폐기(IS) → 차단기(CB) → 배선용차단기(MCCB)
- 고압이상 개폐기 조작은 꼭 무부하 상태에서 실시하고 개폐기 조작후 잔류전하 방전상태 점검기로 꼭 확인
- 고압이상의 전기설비는 꼭 안전장구(고압고무장갑, 안전화 등) 착용후 조작
- 비상용 발전기 가동전 비상전원 공급구간 확인으로 역송전 감전사고 주의
2)태양광발전 시스템 운전시 조작방법
- Main VCB반 전압확인
- 접속반, 인버터 DC전압 확인
- AC측 차단기 On, DC용 차단기 On
- 5분후 인버터 정상작동 확인
3)태양광발전 시스템 정전시 조작방법
- Main VCB반 전압확인 및 계전기 확인 (정전여부, 부저Off)
- 인버터 상태확인(정지)
- 한전 전원 복구여부 확인
- 인버터 DC전압 확인후 운전시 조작방법에 의해 재시동