1. 부하분담은 %임피던스에 반비례 한다고 했는데 왜 그냥 임피던스에 반비례한다고 하지않고 백분율을 해준건가요?
2. %임피던스는 임피던스자체를 백분율로 나타낸것, %임피던스강하는 기준전압에 대한 선로의 임피던스전압강하의 비로 다른 개념인게 맞나요?
3. 156p 21번에는 임피던스강하 라고했고 22번에는 임피던스전압이라고 했는데 그럼 '%임피던스=임피던스강하=임피던스전압'인가요?
4. %임피던스=임피던스강하=임피던스전압 이라면 %임피던스가 (정격전류×선로의 임피던스)로 %임피던스강하에서 분자인 Z×In과 같은 건가요?
첫댓글 질문1.
%임피던스와 임피던스는 비례합니다.
따라서, 부하분담은 %임피던스 또는 임피던스에 반비례한다라고 말 할 수 있습니다.
질문2. 질문3.
%임피던스, 임피던스전압, 임피던스 강하 등등 모두 동일 개념으로 보셔도 됩니다.
질문4.
Z : 임피던스
In*Z : 임피던스 전압, 임피던스 강하
(In*Z)/E * 100 : %임피던스