안녕하세요.
직렬리액터 용량을 구할 때 5wL=1/(5wC) 로 구해서 wL=0.04/wC 로 나오므로 콘덴서 용량의 이론상으론 4프로로 사용한다고 배웠습니다.
근데 여기서 리액터 용량이 왜 wL인가요?
V^2 / wL 이 제가 생각하는 일반적인 리액터 용량입니다. 직렬 리액터의 용량 구하는 방법은 다른건가요? 단위도 kVa로 쓰는걸 보면 단순 리액턴스 계산이 아닌 용량 계산을 한거 같은데 이해가 잘 되지 않습니다.
설명 부탁드립니다!
카페 게시글
[필기] 다산교재 이론서
전력공학
직렬리액터 용량
리쿠우
추천 0
조회 1,381
20.08.05 03:21
댓글 1
다음검색
첫댓글 정확하게 말하면 코일의 리액턴스값을 콘덴서 리액턴스값의 4%값으로 설정하라는게 맞습니다.
그 값을 이용해서 용량을 구해주게 되면 V²/ωL으로 님께서 생각하신대로 되게 됩니다.단위도 [kVA]가 되죠.
다만, 시중의 교재도 그렇고 일반적으로 이런 경우를 표현하길 리액터의 용량이라고 표현을 하기 때문에
이러한 표현을 외워두시는 것도 하나의 방법이라고 생각합니다.