발전기용량을 계산할때
수용율 적용값을 그냥 더했는데
전동기와 전등,기타등 역율이 다르기 때문에
백터합을 해야 맞는 것 아닌가요?
37KW 유효분 42.53 [KW] (53.83*0.79=42.53)
무효분 33 [KVAR] (53.83*루트1-0.79제곱 = 33)
22KW 유효분 40.93 [KW]
무효분 31.77 [KVAR]
11KW 유효분 20.95 [KW]
무효분 17.36 [KVAR]
5.5KW 유효분 6.67 [KW]
무효분 5.09 [KVAR]
전등기타 유효분 50 [KW]
유효분 합계 : 161.08 [KW]
무효분 합계 : 87.22 [KVAR]
유효분+무효분 = 183.18 [KVA]
발전기용량 : 200 [KVA]
첫댓글 비상용발전기의 경우 해당 피상전력의 스칼라 합으로 계산하는 것으로 정의 되어 있습니다.
감사합니다.