초보감리입니다
오피스텔 세대 전열회로 전선굵기는 설계도면에 4SQ로 되어 있습니다
그런데 시공사에서 2.5SQ로 변경을 할려고 합니다
해서 도면 설계기술사의 2.5SQ로 시공해도 된사는 의견서를 제출하라고 했습니다
아마도 기술사님께서 해주지는 않을것 같지요(과설계 시인?)
만약 2.5SQ로 해도 된사는 확인서 정도만 있어도 괜찮을까요?
감사합니다
첫댓글 공사방법 A1, 주위온도 30도 기준 2.5sq전선의 허용전류는 19.5A 입니다.과설계는 아닙니다.설계도면대로 4sq로 진행하는게 좋을꺼 같습니다.
전열은 설계도면 대로 4SQ 시공이 적정합니다. 사유 7~8년 전까지 2.5SQ시공 했어요 2018년 이후 화재 원인으로 규정이 강화되었고요 시공 하는데 2.5SQ 작업 하기 쉬어요, 그래서 옛 타성 으로 시공 하려고 해요
답변감사합니다
설계사에서 4.5로 하면 4.5로 하고 2.5로 도면 바꾸어 주면 2.5로 가능할 거 같습니다설계 계산서에 전선 사이즈 계산이 되어 있습니다. 오피스텔은 쿡탑전열 제외하고는 20A넘는부하는 거의 없을 거 같습니다
감사합니다.
첫댓글 공사방법 A1, 주위온도 30도 기준 2.5sq전선의 허용전류는 19.5A 입니다.
과설계는 아닙니다.
설계도면대로 4sq로 진행하는게 좋을꺼 같습니다.
전열은 설계도면 대로 4SQ 시공이 적정합니다. 사유 7~8년 전까지 2.5SQ시공 했어요 2018년 이후 화재 원인으로 규정이 강화되었고요 시공 하는데 2.5SQ 작업 하기 쉬어요, 그래서 옛 타성 으로 시공 하려고 해요
답변감사합니다
설계사에서 4.5로 하면 4.5로 하고 2.5로 도면 바꾸어 주면 2.5로 가능할 거 같습니다
설계 계산서에 전선 사이즈 계산이 되어 있습니다. 오피스텔은 쿡탑전열 제외하고는 20A넘는
부하는 거의 없을 거 같습니다