뭘쓰란님 !말씀이 맞습미다. 맞고요
220 V 가정용은 0.2 메가 이하면 누전이라 합니다.
일반가정집에서 누전 측정하는곳이 배전반입니다.
배전반에서 주회로와 분기1 .분기2 .분기3.있을시
메가로 측정결과 (분기2번회로에서 ) 0.2 메가이하 나오면 누전입니다.
그다음 그분기회로가 전등회로인지 ,콘센트회로인지, 구분하고
전등회로면 좀 찾기힘들고.(스위치및 등기구를 일일히 분리하면서 누전측정)
콘센트회로면 꽃혀있는 코드를 하나씩 하나씩 뽑아가면서 측정함
참고로 일반가정집의 누전이 자주되는곳은 보일러실. 외등 .대문등.욕실.냉장고
세탁기등에서 많이 누전됩니다.
아무쪼록 도움이 되시길 바랍니다.
첫댓글 그렇군요 .감사합니다. 욕실누전은 특히 입주자가 샤워하다 물이 튀어 누전이 잘 되더군요
이럴땐 드라이기로 콘센트를 건조 시켜주면 누전 수리가 되더군요 ㅎㅎㅎ