안녕 하세요. 삼성반도체에 생산기술 에서 근무하는 신철이라고 합니다. 이제 입사 4년차인데요.
사용하는 PLC 는 삼성 para 와 Omron 걸 주로 사용합니다.
PLC 기종을 떠나서 가장 궁금한건 Signal 이 발생 하였을때 PLC 에서는 어떠한 원리로 Signal
을 받아들이는지(자세히알고 싶습니다.)알고 싶고요......... 그리고 Sensor 에 대한 질문입니다.
아시아 쪽 에서는 주로 NPN 형을 많이 쓴다고 들었습니다. 제가 생각하기에 NPN 형이면 평상시 상태
에서 3선 Sensor 를 기준으로 한다면 P-S 사이에 전압이 +24V 가 나와야 한다고 생각하는데
오늘 Photo Sensor 를 확인해 보니 P-S 간 0V 인것도 있고 24V 인것도 있네요. NO / NC Type
에 따라 Signal 이 틀려 지는건지 만약 틀려진다면 NO Type 에서 sensor 가 On 되지 않았을때
P-S 간 몇 V 가 나와야 하는지... 가 궁금합니다. 아 그리고 Sensor 회로도를 보면 부하라고 나와있는게
있는데 그 부하란게 도데체 멀 의미 하는지도 궁금하네요. 고수님들의 도움이 필요 합니다.
첫댓글tr은 아시는지요...소위 말하는 npn,pnp는 출력방식입니다. npn은 신호출력(0v)pnp는 전압출력(사용되는 전원전압)일케 출력됩니다.그리고 no타입이란말은 nomer open<-- 기본 사향이 오픈이란 말이죠..즉 A접점..감지 되었을때 접점이 활성화 되는 것을 말하고 nc 는 nomer close<--기본 사향이 클로즈란 말이죠..즉 B접점..감지 되었을떄 접점이 열리는 것을 말합니다.PLC에서 받는 입렵신호는 싱크(-)소스(+)일케 구분 되어있으며 즉 npn이냐 pnp냐 하는것이죠.
MASTER-K나 MELSEC PLC는 보통 NPN TYPE가 많고 SIMENS PLC같은 경우는 PNP TYPE가 많아요. 단 MASTER -K 나 MELSEC PLC에도 다른장비와(PNP TYPE일경우) INTERFACE할때 쓰는 PNP TYPE 카드도 있어요. SENSOR가 NPN TYPE이면 PLC입력카드 COM단자에는 24V(P)이고 LOCAL SENSOR는 0V(N) COM을 합니다..다시말해서 SENSOR에서 PLC 입력카드로 가는 SIGNAL전원이 0V(N)예요. NPN SENSOR 선을 보면(3가닥 선) 일 경우 보통 갈색(+24V), 청색(0V), 흑색(SIGANL신호(0V))입니다. SENSOR가 어떤 물체에 감지하면 청색(0V)가 흑색선(SIGANL 0V)을 통해서 PLC 입력카드로 INPUT 신호가 됩니다..PNP TYPE SENSOR일경우 전자의 반대가 되겠죠. .
첫댓글 tr은 아시는지요...소위 말하는 npn,pnp는 출력방식입니다. npn은 신호출력(0v)pnp는 전압출력(사용되는 전원전압)일케 출력됩니다.그리고 no타입이란말은 nomer open<-- 기본 사향이 오픈이란 말이죠..즉 A접점..감지 되었을때 접점이 활성화 되는 것을 말하고 nc 는 nomer close<--기본 사향이 클로즈란 말이죠..즉 B접점..감지 되었을떄 접점이 열리는 것을 말합니다.PLC에서 받는 입렵신호는 싱크(-)소스(+)일케 구분 되어있으며 즉 npn이냐 pnp냐 하는것이죠.
MASTER-K나 MELSEC PLC는 보통 NPN TYPE가 많고 SIMENS PLC같은 경우는 PNP TYPE가 많아요. 단 MASTER -K 나 MELSEC PLC에도 다른장비와(PNP TYPE일경우) INTERFACE할때 쓰는 PNP TYPE 카드도 있어요. SENSOR가 NPN TYPE이면 PLC입력카드 COM단자에는 24V(P)이고 LOCAL SENSOR는 0V(N) COM을 합니다..다시말해서 SENSOR에서 PLC 입력카드로 가는 SIGNAL전원이 0V(N)예요. NPN SENSOR 선을 보면(3가닥 선) 일 경우 보통 갈색(+24V), 청색(0V), 흑색(SIGANL신호(0V))입니다. SENSOR가 어떤 물체에 감지하면 청색(0V)가 흑색선(SIGANL 0V)을 통해서 PLC 입력카드로 INPUT 신호가 됩니다..PNP TYPE SENSOR일경우 전자의 반대가 되겠죠. .