죄송합니다만 하나만 더 질문드릴게요... ㅠ
산업기사 09년 문제중에
단상2선식과 단상3선식의 전압강하를 비교하라는 문제입니다
식을보면
단상3선식의 경우는
e=I*(Rcos+Xsin)
이고
단상2선식의 경우는
e=2*I*(Rcos+Xsin)
입니다
이해가 안가는게
이 공식에서 저항인 R은 어디서 어디까지인가요?
단상3선식은 중성선에 전류가 흐르지 않으므로 2선만 계산을 하는데 이때 저항은 3선중에 중성선을 제외한 니머지 2선의 저항이라고 생각합니다
그럼 단상2선식은 어떻게 되나요?
1선당 저항이 주어질때 쓰는 공식이
e=2*I*(Rcos+Xsin) 으로 알고 있는데요.
그러나
단상3선식과 단상2선식의 전압강하를 올바르게 비교하기 위해서는
단상2선식의 경우
부하로 흐르는 전선의 저항과
부하에서 전원으로 흐르는 전선의 저항을
모두 계산한 왕복선의 저항을 기준으로 놓고
비교해야 올바른거 아닌가요?
왜냐하면 그 회로에서 발생하는 모든 전압강하를 비교해야 하는데
하나는 1선만 가지고 비교하고, 하나는 2선을 가지고 비교하면 형평이 안맞으니까요
왕복선의 저항을 고려할때 단상2선식의 전압강하는
e=I*(Rcos+Xsin)입니다
이렇게 놓고 보면
단상3선식이랑 단상2선식의 전압강하가 동일합니다......
저 문제가 잘 이해가 안갑니다....
카페 게시글
[실기] 타교재 질문
산업기사 09년 단상2선식 단상3선식 전압강하 비교 질문
찌끄레기
추천 0
조회 1,169
18.03.29 14:33
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
단상 3선식에서 전압강하는 상전압 기준입니다.
즉, 선간 전압이 아닌 상전압을 기준으로 하기 때문에
상전압의 두선중에서 한선인 중성선은 무시하고, 한선의 저항만을 고려한 것입니다.
단상 2선식에서는 2선을 모두 고려해야 합니다.