지하건축물 전기설비의안전대책에 대하여
일반적으로 지하건축물이라면 울 나라에선 지하도의 지항상가던가 백화점의 지하상가겠지요?*^^*그리고 일반적으로 지상과지하의 건축물의전기설비는 엄연한 차이점이 많답니다. 그 대표적으로 건축물의 용적율에따라 신뢰도,수전방식,그리고 비상용전원등 많은 것이 지상과 현격한 차이가 발생한답니다. 또는 지하공간 개발은 국가차원에서 장기적인 도시계획과 교통계획,방재안전계획이 고려된종합적인 도시발전계획에의해여,이루어져야하며 거기에 따라 전원설비를 계획단계부터 정전 및 전기화재사고 발생에 대배한 안전대책을 구성하여야 합니다. ■정전사고에 대비한 전기설비의기준 1)외부적 요인에 대한 정전대책 -전력공급회사측의 요인으로 인해 정전사고가 발생할 경우에 대비하여 전원설비에 대한 신뢰도 및 안전성을 향상 시킵니다. 가)고 신뢰도 수전방식 채택 ▶도심의 빌딩과 지하철 등의 연계된 지하공간 시설에는 정전사고시 위험성에 대비하여 공급신뢰도가 높은 2회선 수전방식을 채택하여 정전발생에 대한 영향을 최소화 합니다.(국내 T분기 1회선 수전방식) ▶외국의 지하상가시설의 경우에는 루우프 수전방식 및 3회선 스포트네트워크 방식이 채택되고있습니다. 나)급전소간의 비상연락체계 구축 ▶전력공급회사측의 급전지령소와 지하공간시설의 방재센터간에 비상연락선을 설치하여 전력공급회사 선로측의 이상여분에 대한 신속한 정보교환으로 장해발생시 신속한 조치를 할수있도록 합니다. 2)내부적 요인에 의한 정전대책 가)비상용전원설비의설치 ▶정전발생시 비상용 전원설비에서 순시대응가능하도록, 하여야 하며,소방법 및 건축법,전기설비기준등의 관계법규에 정한 비상전원 또는 예비전원 설비를 하여야 합니다. →자가발전설비:상용전원 정전시 사고검출후 2초이내에 자동으로 가동하여 10초이내 자동으로 전압을 규정값으로 유지하고 30분이상 안정하게 전원을 공급할수있어야 합니다.(★중요합니다 공사기사 실기 자주등장함) →축전지설비:축전지 설비는 비상시 가장 신로할 수 있는 전원으로서 정전사고 발생직후 자가발전기에 의한 비상용 전력이 공급되기까지 40초에서 1분정도까지 전원공급이 중단되고,소방법에 규정하는 유도등,무선통신보조설비,자동화재탐지설비등과 보안상 필요한 부하에 설비를 작동시킬수 있는 충분한 용량(30분이상)을 확보하보하여 합니다. →무정전전원장치(UPS):지난 자료5에서 알려주었듯이 높은 신뢰성과 안전성이 요구되는 특수 부하기기에 대해서는 무정전 전원장치를 설치하는곳이 바람직합니다. 나)보도조명의간선의 전용화 ★★ ▶정전 발생시 심한 Panic이 우려 되므로 거주자 및 이용자의 안전을 위해서 보도조명 부하는 보도조명용 간선은 단독회로 구성합니다. 다)간선의 중요계통 구분 및 이중화 ▶지하공간 시설의 규모 및 용도에 지역별로 구분하여 변전설비를 설치하고, 부하의 중요도에 따라 일반용과 비상용 2계통의 간선으로 설치하여 공급신뢰도를 향상 시킵니다. 라)모선연락용 차단기의설치 ▶변압기 뱅크에 이상이 발생할 경우 모선연락용 차단기에 의해 다른 변압기 뱅크로부터 전원공급이 가능하도록합니다.' 마)중앙 감시 시스템의 채택
■전기화재 사고에 대비한 전기설비 안전기준 1)수변전 설비기기의 안전대책 ▶수변전 설비기기는 옥내형 폐쇄 배전반 내의 수납합니다. ▶변압기.CT,PT등은 난연성,불연성의 몰드형으로 채택합니다. ▶전기실의 실내조건은25℃,45%를유지 하도록하고,특고변압기는 송풍기에 의해서 상간 강제공냉을 도모하여,설정온도70℃를 초과하는 경우에는 중앙감시반 등에 경보발생하도록 합니다. 2)누전화재에 대한 대책 ▶철저한 절연관리 및 절연등급을 상향조정을 하고누전차단기의 철저한적용,도전체의철저한 접지을 한답니다.★ 3)전기설비 집중감시 시스템의 채택 4)철저한 안전관리 체계 구축 ▶전기 설비에 대한 철저한 정기적인 점검을 통하여 접속부의 불량 및 과전류상태등을 사전에 조치하도록 안전관리 체계를 구축을 합니다
이상으로 안전하고 쾌적한 지하공간에 설비를 갖추기위해서는 방재안전과자연생활 공간기능의 향상에 목적을 두고 계획과관리를이루어져야 한답니다.~~*^^*
|
|