반갑습니다. 서울 용산에 위치한 PSU450 수리업체 마이컴입니다.
소방수신반과 연동되어 지는 각종 중계기 표시등 소방설비 등의 직류 전원반으로 사용되어지는 존슨콘트롤즈인터내셔널 업체에서 구성한 PSU450 수리 사례입니다.
갑작스런 정전 또는 전기안점검사 시행을 위해 교류전원 차단후 복전시 PSU450이 직류전압 생성이 안되는 문제입니다.
PSU450 이 구성된 주변환경과 오랜 사용에 의해 PSU450을 구성하는 전자 부품의 노후로 고장이 발생되며 교류전원 220V 인입단 퓨즈 및 2차 직류전원 27V 퓨즈 모두 정상 이나 직류 전압이 출력 되지 않습니다
고장사례중 일부는 1차 교류 전원 인입단 퓨즈가 단선이 된 경우가 있으나 이는 PSU450 내부 FET 쇼트로 퓨즈를 재차 교체시 더 큰 고장을 유발 할 수있습니다.
마이컴은 PSU450 수리 후 무상보증 2년(24개월)을 지원 하고 있습니다.
PSU450 제거는 배터리 커넥터 제거 및 스위치를 OFF후 좌 우 볼트 4개를 제거 하시면 방열판과 함께 제거가 되며 누구나 손쉽게 할 수 있으나 안전에 신경쓰시기 바랍니다.
수리 후 구성시에는 모든 케이블 구성후 정상 작동상태 확인 후 배터리는 마지막에 구성바랍니다.
각종 케이블 제거시에는 고장쇠가 있으므로 고장쇠를 누른상태로 탈착 바랍니다.
PSU450 메인보드 내부에 LED 점등 상태로 고장 유무 판단을 하실 수 있습니다
정상시 케이블 옆 수직으로LED 3개가 점등 되며 교류전원 직류전원 LED 상태를 표시 하는 LED 이며 외함에 구성된 LED와 동일 합니다.
배터리는 저전압시 꼭 교체 바라며 방전시에는 충전이 안됩니다.