점검자
두산건설 : 이동환 대리
삼경커튼월 : 최시영 대리
점검사항
1. 12층 우레탄 뿜칠구간 접근방지조치 및 위험물질 구름방지조치 요망 / 작업구간 주변 흡연등의 화기엄금 경고표지 부착 요망(정원테크노)
2. 10층 용접용 고압가스 전용운반구에 가스누출점검용 스프레이 부착 요망(삼천리ES 등 공통사항)
3. 10층 1,3번 계단실 주변 시스템비계에서 옥탑으로 이동하는 계단 또는 수직사다리 설치 요망(이생테크)
4. 9층 B/T비계 사용시 아웃트리거 관리 철저(알토지엔엠 등 공통사항)
5. 8층 인테리어 철물 제작구간 전선관리 요망(인플랜)
6. 7층 A1구간 자재정리정돈 및 청소 요망(인플랜)
7. 5층 강의실 가설계단 해체 후 정리 요망
8. 4층 경콘판넬 작업구간 정리 및 청소 요망(대혜건축)
9. 3층 2번 홀 계단 뒤편 폐자재 및 폐기물 처리요망(공통사항)
10. 지하1층 Tig 용접구간 소화기 비치 요망(정도설비)
11. 지하2층 5번 계단실 앞 청소요망(대혜건축)
12. 지하4층 홀비계 상부 사다리작업 금지(정도설비)
- B/T비계 작업요망
13. 지하5층 고소작업대 주변 접근금지용 라바콘 부착요망(정안전기)
14. 지하5층 기계실 천정 배관 트러스 용접시 불티비산방지조치 요망(정도설비)
15. 지하6층 중수조 입구 좌측 그레이팅 덮개 설치상태 불량(손대용과장)