소문제1) 발전예정지에 최대발전가능 전력량은?
소문제2) 주어진 조건에 태양광모듈사양에 따라 모듈 표면온도가 최저인 -10°C에서의 Voc, Vmpp와 모듈표면온도 최고인 70°C에서의 Voc, Vmpp를 구하시오.
소문제3) 주어진 인버터에 성능에 맞는 최대 직병렬 모듈수를 결정하시오.
소문제4) 발전부지에 설치될 인버터는 총 몇대인가?
◎ 풀이
소문제1) 발전예정지에 최대발전가능 전력량은?
① 가로로 설치될 모듈수
= (부지 가로길이 - 여유길이) / 모듈폭(W) = (200-6)m / 1 m = 194[EA]
② 세로로 설치될 모듈수
- 이격거리 D = L X Sin(180-경사각-입사각)/Sin입사각 = 1.64 X Sin(180-30-23)/Sin23 = 3.35m
- 세로모듈수 = (세로길이 - 6) / 이격거리(D) = (100 - 6)m / 3.35m = 28.05 = 28[EA]
③ 총 설치용량 = 가로모듈수 X 세로모듈수 X 모듈용량 = 194EA X 28EA X 260W = 1412.32kW
소문제2) 주어진 조건에 태양광모듈사양에 따라 모듈 표면온도가 최저인 -10°C에서의 Voc, Vmpp와 모듈표면온도 최고인 70°C에서의 Voc, Vmpp를 구하시오.
① -10°C
Voc(-10°) = Voc X[1+(온도계수 X 온도변화)] = 37.10 X [1+(-0.003 X (-10-25))] = 40.99V
Vmppc(-10°) = Vmpp X[1+(온도계수 X 온도변화)] = 29.90 X [1+(-0.003 X (-10-25))] = 33.03V
② 70°C
Voc(70°) = Voc X[1+(온도계수 X 온도변화)] = 37.10 X [1+(-0.003 X (70-25))] = 32.09V
Vmppc(70°) = Vmpp X[1+(온도계수 X 온도변화)] = 29.90 X [1+(-0.003 X (70-25))] = 25.86V
소문제3) 주어진 인버터의 성능에 맞는 최대 직병렬 모듈수를 결정하시오.
①최대직렬수 = 인버터 입력 최고값 / Voc(-10°) = 820V / 40.99V = 20.0EA
②최소직렬수 = 인버터 입력 최소값 / Vmpp(70°) = 500V / 25.86V = 19.0EA
∴ 그러므로 가능한 직렬수는 19와 20임
③ 병렬수 = 인버터 정격용량 / 1직렬의 용량
- 직렬수가 19일경우의 병렬수 = 500kW / (260 X 19) = 101.21 = 101EA
∴ 그러므로 설치가능 용량은 19직렬 X 101병렬 X 260W = 498.940kW
- 직렬수가 20일경우의 병렬수 = 500kW / (260 X 20) = 96EA
∴ 그러므로 설치가능 용량은 20직렬 X 96병렬 X 260W = 499.200kW
최대 직병렬 용량은 직렬수 20과 병렬수 96에 설치용량 499.200kW임
소문제4) 발전부지에 설치될 인버터는 총 몇대인가?
총 인버터수 = 부지에 설치가능한 용량 / 인버터 1기의 설계용량 = 1412.32kW / 499.2kW = 2.82EA = 3EA
∴ 그러므로 인버터는 3대가 필요함.
Tip. NOCT만 주어질경우 모듈 표면온도 구하는 방법
모듈 표면온도 = 주위온도 + (NOCT-20)/800 X S(일조강도)
예)주위온도 47.5°C, NOCT 46°C, S : 1,000W/m2일때의 셀 표면온도
모듈 표면온도 = 47.5 + (46-20)/800 X 1,000 = 80°C
모듈 표면온도값을 구하여 온도에 따른 소문제2)를 풀어야 합니다.