[질문] 자격증 관련 복도 센서등 전압이 이상해요 ㅜㅜ
수색 추천 0 조회 324 15.07.15 19:09 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.07.15 19:20

    첫댓글 3로스위치는 있나요?없나요?

  • 작성자 15.07.15 19:20

    스위치없네요

  • 15.07.15 19:22

    전선이 3가닥이면 선색깔이 녹색1가닥에 다른색 2가닥인가요?

  • 15.07.15 19:26

    그렇다면 녹색은 접지선일것이고 나머지 두가닥은 220볼트 전원이 나와야 됩니다.전원이 나오지 않으면 차단기 떨어졌을겁니다.

  • 작성자 15.07.15 19:25

    갈색,파랑,검정인듯요. 흑백적이면 쉬울텐데요

  • 작성자 15.07.15 19:29

    어떻게 재도 220이 안나와요ㅜ
    아파트 모두정상인데 그한군데만 그래요

  • 15.07.15 21:57

    결선이 잘못된거 같은데요..기존에 있던등이 정상점등이 되었었나요? 그렇지 않다면 전선 결선이 잘못되었다고 생각됩니다.복스에서 몇방향에서 전선이 인출되어있는지 모르겠지만 전선접속 한 부분의 테이핑을 벗겨내고 전압 측정 해보고 220이 나오는 2가닥이 있다면 그 2가닥을 새로이 결선하여 등 리드선으로 쓰면 될겁니다. 결선시에는 살아있는 전기 만지지마시고 안전하게 차단기 내리신후 하세요..지금 복스에 전선인출 되어있는부분이 1방향에서만 인출되어있으면 그 복스가 말단이라는 뜻이므로 윗분 말씀처럼 하시면 될겁니다

  • 15.07.16 16:12

    스위치박스 안에 다른 선들이 더 있지는 않나 함 찾아보세요. 혹시 다른 선들이 있으면 거기 220v 선로가 있을 듯요
    3로 회로인데..단로 스위치 사용 해도 그럴 수 있습니다.1층이나2층에서 스위치가 3로 스위치가 아닐 수도요..(3로 가정하에.,,)