3번이 VCB 정격전압...
그리고 4번문제가 차단기 VCB1의 정격용량이었는데요.
보니까 Ps=100/%Z*Pn=100/8*100=1250MVA해서 1500MVA선정인거같은데...
저는 루트3*정격전압*단락전류해서
단락전류를 Is=100/%Z*In으로 구해서 대입해서 풀었거든요.
정확히기억은 안나는데 1335MVA?이정도 나왔던거같고 1500MVA선정했습니다.
저처럼 풀면 틀린건가요?
차단용량인거같아서 저렇게 풀었는데
구하는 상황의 차이를 잘모르겠습니다.ㅠㅠ
해설부탁드립니다.
첫댓글 그렇게 풀어도 되죠...
되는군요 ㅎㅎ 감사합니다!
저도 공부하면서 항상 차단용량 구할때 그냥 단락용량 공식으로 편하게 구하길래 수차례 질문드렸는데, 원장님 말씀으로는 오히려 더 정확한 방법이라 하셨고, 왠만하면 퍼센트임피던스 이용해서 단락용량공식 쓰는걸 권한다 이런말도 없으셨던 걸 보아 그 부분은 걱정 놓으시고 계시는게 좋겠어요. 결국 채점관 마음이긴 하지만 저도 시간있었음 그렇게 풀었을듯.
그렇군요 답변 감사드립니다!
87 전류차동계전기인가요? 아님 비율차동계전기? 아님 차동계전기? 어느것이 정답인가요
비율차동도 정답!!!
그냥 차동계전기라고만 썼다면 잘 모르겠는데 전류차동계전기 비율차동계전기는 둘다 맞아요
2013년1회 문제 입니다
기구번호 보니깐 그냥 차동계전기는 단상용... 비율차동계전기는 3상용으로 나오네요..
그럼 그냥 차동계전기는 틀리는것 같네요...
저랑 같게 푸셨네요 ㅎㅎ 저도 당연히 단락용량이랑 차단용량 구하는 방법이 다른걸로 알고 공부해서 그렇게 풀었는데 아무도 그렇게 푸신 분들이
없으셔서 맘 졸이고 있었네용 ㅠㅠ