부원장님 한가지만 더 질문 드립니다.
※ 설계사무실에서 보내온 소화설비 수계 계산서 내용입니다.
(* 계산서 내용을 그대로 옮긴 것/알파벳 대문자 소문자등)
[펌프토출량 계산]
- 옥내소화전+옥외소화전+스프링클러설비=(5개×130[L/min]) + (1개×350[L/min]) + (30개×80[L/min])
= 3,400[L/min]
[배관구경 계산과정]
D = 루트 4 × Q / π × V
D : 배관직경[m]
V : 4[m/s]
Q : 배관내 유량[㎥/s]
다음식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.
D = 74.28 × 루트 q다시 d : 배관의 직경 [m/s], q다시 : 배관내유량[㎥/min]
d = 74.28 × 루트 3.05 = 129.72[mm] ⇒ 마찰손실을 고려하여 호칭경 150A 적용
따라서 입상배관은 호칭구경 150[mm]의 배관을 설치함
질문 : 여기서 Q(q)값은 얼마로 단위는 어떤 단위([㎥/s] 또는 [㎥/min])로 해야하나요?
그런데 아무리 계산을 해봐도 안맞아서...
바쁘실텐데 죄송합니다.
수고하세요.
첫댓글 위대로 하면 첨부사진대로 나옵니다.
그리고 유량 단위는 m3/s입니다.
명쾌한 답변 정말 감사드립니다.
결국은 설계사무실에서 계산을 잘못한 것이군요!
수고하세요.