1. 가. 4790.52 5000KVA 산정 [ 7점]
나. 변류비 700/5 이건 과년도 보니 틀린것 같네요
변류비 2500/5
2. PF
3. 74.88AH
2.0 1.2
4. 전령량계 결선 문제
5. 67.41KVA
이론 2.7KVA 실제 4.04KVA
6. 계기용 변압기와 계기용 변성기를 한함네에 설치하여 고전압 대전류를 저전압 소전류로 변압 변류하여 전력량계에 공급
7. [8점]
간선 : 변전실 저압반에서 분점함까지 전원을 공급하고 부하에 전원을 공급하려면 이선에서 분기하여 사용한다
단락전류 : 두선이 임피던스가 적은 상태로 접초하여 흐르는 큰 전류
사용전압: 기기에 알맞게 변압하여 기기에 공급하는 전압
분기회로 : 간선에서 부하에 전원을 공급하기위해 분기하여 사용하는 회로
8. 콘서베이터 [3점]
9. [ 10점]
CH = 케이블헤드
DS = 단로기
PT= 계기용변압기
CT=계기용변류기
TC=트립코일
VS=전압계용 전환개폐기
AS=전류계용 전환개폐기
SC=전력용 콘덴서
나.E1 , E1, E1
다 .250KVA 이건 효율 포함안해서 틀린것 같네요
라 45.74KVA 이건 효율 포함
10. 허용전류 전압강하 기계적 강도
2.76mm 인데 6mm 로 선정을 잘못했네요 부분점수가 있을려나요?
11. [7점]
#2, #2
# 3, 4, 5
# 3 , 4
# 1 , 2 , 3 ,5
# 4, 5
12 24.51kw
13 60000
14. 영상전류가 흘러 오동작 발생
15. 대지전압(지락 과전압) 이것도 틀린것 같네요
16 논리식
17. 지락사고시 건전상의 전압이 대지전압의 1.3배 이하가 되도록 접지저항을 조정하는 접지 방식
직접접지방식
18. 화학적 저감제 사용
도전율이 좋은 접지재료 사용
심타법 메쉬법 매설지선 이용
이렇게 썼는데 합격점수가 나올까요?
첫댓글 잘보셧네요. 합격은 무난 한것 같습니다
우째 다 암기를 하셧나요?...반가운 숫자 보니 ㅎㅎㅎ....콘서베이터 저건 모르겟더라구요....쩝
축전지 공칭전압은 단위 안쓰면 틀리는건가요? 안쓴것 같은데
2번 에 PF 문제가 나온게 있나요?
2번은 서지흡수기 라는데 전 틀렸어요
11번 문항에 3번째와 4번째 잘못된것 같은데요.
3번째 #1,#2,#3,#4.#5 4번째는 #3,#4,#5 번 아닌가요?
과출 대로면 님것이답인데요 . 4.5번은 변경된지문입니다
5항 중에 3문항 맟추면 부분점수 3점 줄까요?
외부는 피뢰기, 내부는 서지흡수기 일뜻
서지흡수기 할까 하다가 피뢰기 했는데 어허
답이 두가지 아닌가요? 외부:피뢰기, 내부:서지흡수기
저는 두가지란 말없어서 그냥 피뢰기만 썼어요 ㅋㅋ
8번 콘서베이터가 확실한가요? 호흡기는 아닌가요?
8번 브리더(흡습호흡기)입니다.
전선 굵기 구하는 문제는 답이 뭔지 아시는분 계신가요?
4[mm2]아닌가요?
4번 답
1.간선 幹線 : 배전선 또는 송전선으로 주변전소와 각 변전소를 연결하는 선을 말한다.
2.단락전류[short circuit current, 短絡電流]:단락회로에 흐르는 전류를 말한다
3.사용전압 [使用電壓]:[ working voltage ] 실제로 사용되는 전압이다.
4.분기회로 [branch circuit, 分岐回路]수용가의 전부하를 그 사용 목적에 따라 안전하게 분전반에서 분할한 배선
1.간선 : 머라 소설썼는지 기억도안납니다.
2.단락전류 : 서로 다른 전선이 접촉하여 발생하는 큰전류
3:사용전압:기기나 전동기등 사용하기 위한 정격전압
4.분기회로:고장개소 구분및차단, 전기를 안전하게 사용하기위하여 분기한회로
이렇게 그냥 썻는데 부분점수 가능할까요... 어짜피 저건 머 틀렸다 생각하고 있지만
그래도 저기서 1~2점정도만 받아도 고마울거같아요 ㅜㅡ
김아림님도 받아보세요... 모든 자격증에 대한 자료를 무료로 받을수 있네요..
60가지가 넘는 자격증 무료자료받기
제 아이디를 클릭하시어 제 블로그로 들어오세요
감사합니다.