단원구 와동 필로티 주택 빌라 싱크대 하부장 밑에서 따뜻한 온수 물이 흘러나오는 누수 원인은? PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 하수구 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 단원구 와동에 위치한 필로티 주택 빌라 고객님께서 어제 밤늦은 시간에
싱크대 하부장 밑에서 따뜻한 물이 흥건하게 고이면서 흘러나온다고 하면서
온수 배관에서 누수인 것 같다고 하면서 오늘 오전 시간에 누수탐지 공사
요청을 주셔서 약속 시간에 출동해서 고객님께 상황 설명을 들었습니다
싱크대 하부장 밑에서 온수 배관 누수에서 누수를 확인하고 1층 주차장에
차량에서 공구를 꺼내는 과장에서 1층 주차장 천장에서 물이 새서 떨어지는걸
확인했습니다 고객님 댁이 2층 세대라서 1층 주차장 천장 여러 곳에서
제법 많은 물이 누수되는 상황이었습니다
바로 누수탐지기로 누수 포인트 추적할 것도 없이 그냥 굴착해서
누수되는 PB 에이콘 배관 찾아서 수리를 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
고객님 댁이 2층 세대라서~~
1층 주차장 천장 여러 곳에서 물방울이 맺히면서
제법 많은 물이 누수가 되는 상황입니다
천장에서 물이 떨어져서~~ 한파가 물러갔지만 그래도 밤에는
온도가 낮아서 주차장 바닥에는 빙판이 생겼습니다
고객님께서 어제 퇴근하고 집에 와보니까~~
싱크대 하부장 밑에서 물이 흥건하게 흘러나와서 걸레로 닦아내고
수도 계량기 물 차단 밸브를 잠가 놓았습니다
싱크대 하부장 밑에서 물이 누수되는 영상~~
온수 배관에서 누수가 확인돼서~~
누수탐지기로 누수 포인트 추적도 할 것 없이 그냥 공압을 넣어서
소리를 듣고 바로 굴착해서 온수 배관 누수를 찾았습니다
고객님께서 싱크대 하부장 밑에 합판을 절단하고~~ 누수 지점 굴착해서
온수 배관 누수를 찾아서 수리를 하라고 해서
싱크대 하부장 밑에 합판을 절단했습니다
바닥을 살짝 굴착해서 PB 에이콘 온수 배관 누수를 찾았습니다
역시 제 예상대로 배관이 휘어지는 부분이 누수가 됩니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관 수리를 위해서 넓게 굴착했습니다
누수 원인은 건축할 때 수도 배관을 시공하면서
바닥에서 벽으로 올라가는 꺾이는 부분에는 엘보 부속품을
연결해서 직각으로 자연스럽게 시공해야 하는데 엘보 부속품을
연결하지 않고 그냥 배관을 무리하게 활처럼 휘어서 시공해서
휘어진 부분이 힘을 너무 받아서 피로 누적으로 누수가 되는 겁니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 PB 에이콘 배관을 절단하고 수리용 부속품과 배관으로
연결해서 누수를 잡았습니다
그리고 연결 부분에 비누 거품 물을 칠해서 누설 테스트도 아주 꼼꼼하게 진행했습니다
온수 배관에 누수는 완벽하게 잡혔습니다
직수(냉수) 배관도 휘어진 부분이 언제 또 누수로 이어질지 몰라서
바닥을 굴착했을 때 예방 차원에서 동시에 수리를 진행해 드렸습니다
시멘트 미장하고~~
싱크대 하부장 밑에 합판을 워위치 시공하고 마무리했습니다
누수는 완벽하게 잡혔습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다