[예상문제 206] 열반도체식 차동식분포형감지기 설치기준 2가지를 쓰시오.
가. 감지부는 그 부착높이 및 특정소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적의 2배 이하인 경우에는 2개(부착높이가 8m 미만이고, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적 이하인 경우에는 1개) 이상으로 하여야 한다.
-> 이상 아닌가요?
첫댓글 예를들어 기준 바닥면적이 30일때 실제 바닥면적이 50이라도 최소2개를 설치하라는 의미입니다!
아 그렇군요~인터넷에 열반도체식 차동식분포형감지기 설치기준 으로 검색해본 글 중에 (블로그)"2배 이상" 으로 적혀 있어서요.http://blog.naver.com/digital8/70088127862화안기에 올라가 있는 내용이 정답이겠죠~
@필합 네 법제처 원문을 캡쳐해서 올린거라 정확합니다~^^의문나는 사항은법제처 홈피에서 화재안전기준을 검색하셔도 됩니다!
첫댓글 예를들어 기준 바닥면적이 30일때 실제 바닥면적이 50이라도 최소2개를 설치하라는 의미입니다!
아 그렇군요~
인터넷에 열반도체식 차동식분포형감지기 설치기준 으로 검색해본 글 중에 (블로그)
"2배 이상" 으로 적혀 있어서요.
http://blog.naver.com/digital8/70088127862
화안기에 올라가 있는 내용이 정답이겠죠~
@필합 네 법제처 원문을 캡쳐해서 올린거라 정확합니다~^^
의문나는 사항은
법제처 홈피에서 화재안전기준을 검색하셔도 됩니다!