단거리 송전선로에서의 전압강하를 보고있는데요...사진에서 보이는 것과 같이 단상일 경우 전압강하 e=IRcos세타 + IXsin세타 인데요...e=IZcos세타 + IZsin세타 는 안되나요??오히려 이게 더 정확한 값 아닌가요?ㅜ답변부탁드리겠습니다
첫댓글 전력공학에 원장님이 전압강하 유도한식이 있습니다 .. 그 부분을 참고하시면 이해하시는데 도움이 되실듯 하네요
네 강의는 들었는데..IZcos세타+IZsin세타는 왜 안되는지는 아직 모르겠네요..
안녕하세요 전한합님.임피던스도 유효성분과 무효성분으로 분류가 되어야하지 않을까.. 생각합니다.
ㅜ 조금만 더 쉽게 설명해주실 수 있을까요?여기서는 무효분은 무시한건가요?
@전한합 강의에 유도한 삼각형 그림에 보시면 무효분이 유효분보다 아주 작아서 그냥 무시한걸로 압니다
@금은화 아~ 최신강의인가요?저는2012년도강의듣는데..거기에선 삼각형으로 안해주셨네요..ㅎ 감사합니다!
@전한합 임의의 한 선에 흐르는 선전류를 Icos세타 + jIsin세타이고, 그 선의 임피던스를 R+jX라 할시 전압강하는 그 선을 흐르는 전류x 그 선의 임피던스입니다. 따라서, (icos세타+jisin세타)(R+jX)이므로 분배할 시 iRcos세타+jiXcos세타+jiRsin세타+ixcos세타입니다. 이때 실수부는 허수부에 비해 매우 크니 제외할 경우 iRcos세타+iXsin세타가 되는 것입니다.
@전한합 2014년 정규반강의에 나옵니다^^
@능력짜 감사합니다!!!
@능력짜 능력짜님 확인하고 싶은게 있는데요.허수부가 아주 작아서 무시하는 거라면.. 송전전압과 수전전압의 위상차가 아주 작다는 뜻이 맞나요?만약 맞다면수전단과 송전단 전압의 위상차가 조금이라도 생기는 이유는 무엇인가요~?
@전한합 이해를 기반으로 접근하시는 모습에 경의를 표합니다. 말씀하신 부분은 글로서 단순히 설명할 수 없다고 생각합니다 별도로 글을 게시하여 답변드리겠습니다만, 짧게 설명드린다면부하의 정도에 따라 둘 간의 위상차가 생긴다고 할 수 있습니다 가령 송전선로의 리액턴스 성분을 생략할경우 (고려한다면 매우 복잡해질 것으로 판단되므로) 무부하시 발전기에서 보내는 송전단전압과 수전단전압은 같습니다그런데 부하를 걸 경우 발전기는 힘이 들게됩니다. 에너지를 더 소모해야하며 토크를 견뎌야하기 때문이지요. 이러한 방해 속에서 동일한 전력을 공급하기 위해위상차가 발생한다라고 생각해주시면 됩니다 좀더 세밀한 부분
은 추가로 글을 통해 회신하겠습니다 중부하냐.. 경부하냐..에따라 둘간의 위상차의 정도가 결정된다고 할 수 있습니다
알겠습니다! 감사합니다!
감사
첫댓글 전력공학에 원장님이 전압강하 유도한식이 있습니다 .. 그 부분을 참고하시면 이해하시는데 도움이 되실듯 하네요
네 강의는 들었는데..IZcos세타+IZsin세타는 왜 안되는지는 아직 모르겠네요..
안녕하세요 전한합님.
임피던스도 유효성분과 무효성분으로 분류가 되어야하지 않을까.. 생각합니다.
ㅜ 조금만 더 쉽게 설명해주실 수 있을까요?
여기서는 무효분은 무시한건가요?
@전한합 강의에 유도한 삼각형 그림에 보시면 무효분이 유효분보다 아주 작아서 그냥 무시한걸로 압니다
@금은화 아~ 최신강의인가요?
저는2012년도강의듣는데..거기에선 삼각형으로 안해주셨네요..ㅎ 감사합니다!
@전한합 임의의 한 선에 흐르는 선전류를 Icos세타 + jIsin세타이고, 그 선의 임피던스를 R+jX라 할시
전압강하는 그 선을 흐르는 전류x 그 선의 임피던스입니다. 따라서, (icos세타+jisin세타)(R+jX)
이므로 분배할 시 iRcos세타+jiXcos세타+jiRsin세타+ixcos세타입니다. 이때 실수부는 허수부에
비해 매우 크니 제외할 경우 iRcos세타+iXsin세타가 되는 것입니다.
@전한합 2014년 정규반강의에 나옵니다^^
@능력짜 감사합니다!!!
@능력짜 능력짜님 확인하고 싶은게 있는데요.
허수부가 아주 작아서 무시하는 거라면.. 송전전압과 수전전압의 위상차가 아주 작다는 뜻이 맞나요?
만약 맞다면
수전단과 송전단 전압의 위상차가 조금이라도 생기는 이유는 무엇인가요~?
@전한합 이해를 기반으로 접근하시는 모습에 경의를 표합니다.
말씀하신 부분은 글로서 단순히 설명할 수 없다고 생각합니다
별도로 글을 게시하여 답변드리겠습니다만, 짧게 설명드린다면
부하의 정도에 따라 둘 간의 위상차가 생긴다고 할 수 있습니다
가령 송전선로의 리액턴스 성분을 생략할경우 (고려한다면 매우 복잡해질 것으로 판단되므로)
무부하시 발전기에서 보내는 송전단전압과 수전단전압은 같습니다
그런데 부하를 걸 경우 발전기는 힘이 들게됩니다. 에너지를 더 소모해야하며
토크를 견뎌야하기 때문이지요. 이러한 방해 속에서 동일한 전력을 공급하기 위해
위상차가 발생한다라고 생각해주시면 됩니다 좀더 세밀한 부분
은 추가로 글을 통해 회신하겠습니다
중부하냐.. 경부하냐..에따라 둘간의 위상차의 정도가 결정된다고 할 수 있습니다
알겠습니다! 감사합니다!
감사