IJP 通信エラーの件ですが、下記確認をお願いします。
①配線の接続先を添付の「CBF-3015Ⅱ-ATC_IJP_展開接続図」を参照して確認して
下さい。
「IJSD」「IJRD」の配線をCBF の端子台側で入れ替えてみて下さい。
②IJP 内の設定を「CBF-3015Ⅱ-ATC_IJP設定確認」を参照して確認して下さい。
③CBF 本体内のパラメータを添付の「CBF-30115Ⅱ-ATC_IJP設定確認PARAMETER」
を参照して確認して下さい。
上記で問題がないのであれば、下記部品交換になると思います。
② 3RD0201350 RS-232C ユニット(通信ユニット)
② GARAE901AP フレキ・ケーブル一式(制御盤~IJP)
IJP 통신오류 건 관련하여 아래 확인 부탁드립니다.
①배선의 접속처를 첨부한 <CBF-3015Ⅱ-ATC_IJP_전개접속도>를 참조하여 확인하여 주십시요
「IJSD」 「IJRD」의 배선을 CBF의 단자대측에서 바꾸어 봐 주세요.
②IJP 내의 설정을 [CBF-3015Ⅱ-ATC_IJP 설정 확인]을 참조하여 확인해 주십시오.
③CBF 본체 내의 파라메타를 첨부한 <CBF-30115Ⅱ-ATC_IJP 설정 확인 PARAMETER>
을 참조하여 확인해 주십시오.
위에서 문제가 없다면 아래 부품 교환이 될 것입니다.
① 3RD0201350RS-232C 유니트(통신 유니트)
② GARAE901AP 플렉시블 케이블 일식(제어반~IJP)
이전에 아래가 틀려져있는적이 있었다
일단 「IJSD」 와 「IJRD」를 바꾸어 봐 주세요.
IJP측은 콘넥트로 되어있기때문에 CBF측의 단자대에서 교환하여주세요