저의 지금 상황을 잘 생각하시어 지금 낸 문제의 의미를 되새겨 보시고 꼭 답을 달아보시기 바랍니다.
1. 전력계통의 특성이 아닌 것은?
ㄱ. 생산과 소비가 동시에 이루어진다.
ㄴ. 저장 기능이 없다.
ㄷ. 전용의 유통설비를 필요로 한다.
ㄹ. 주파수 변동은 국지적이고 전압변동은 계통 어느 지점이나 동일하다.
2. 765Kv 송전망 격상효과로 틀린 것은?
ㄱ. 대규모 전력수송 용이 (3.5배)
ㄴ. 국토의 효율적 이용(53%)
ㄷ. 건설원가 절감(74%)
ㄹ. 송전손실 감소(20%)
3. 변전소의 역할이 아닌 것은?
ㄱ. 주파수 변성
ㄴ. 전력의 집중 및 배분
ㄷ. 전압조정
ㄹ. 전력조류의 제어
ㅁ. 전력설비의 보호
4. 변전소의 주요설비의 약어가 맞는 것은?
ㄱ. 차단기-ES
ㄴ. 피뢰기-PT
ㄷ. 분로리액터-Sh.R
ㄹ. 단로기-LA
5. 765Kv 전압의 종별은?
ㄱ. 저압
ㄴ. 고압
ㄷ. 특고압
ㄹ. 초고압(EHV)
ㅁ. 극초고압(UHV)
6. 변전소의 형태별 분류가 아닌 것은?
ㄱ. 옥외철구형
ㄴ. 옥외 Full GIS형
ㄷ. 옥외GIS형
ㄹ. 옥내GIS형
ㅁ. 지하복합GIS형
7. 우리나라에 765,345Kv 계통에 적용하고 있는 이중모선구성방식으로 널리 쓰이고 있는 차단 방식은?
ㄱ. 1차단방식
ㄴ. 1.5차단방식
ㄷ. 4BusTie방식
ㄹ. 2차단방식
8. 25.8Kv에서만 사용하는 차단기는?
ㄱ. 유입차단기
ㄴ. 자기차단기
ㄷ. 공기차단기
ㄹ. 가스차단기
ㅁ. 가스절연진공차단기
9. OLTC 보호계전기의 자동제어 기구번호는?
ㄱ. 96B
ㄴ. 96D
ㄷ. 96G
ㄹ. 96P
ㅁ. 96T
10. 비상시 변압기 과부하 운전조건이 아닌 것은?
ㄱ. 주위 온도가 저하했을 때
ㄴ. 온도상승 시험기록이 규정온도 상승한도에 미달될 때
ㄷ. 단시간 운전
ㄹ. 주위온도가 40도씨를 초과하는 경우
11. NGR설치대상이 아닌 곳은?
ㄱ. 변압기 용량이 크고, 주요 수용가를 공급하는 곳에 우선 설치
ㄴ. D/L지락고장 횟수가 빈번한 곳
ㄷ. 3상단락전류가 1선 지락전류보다 큰 곳
ㄹ. 고장전류가 큰 곳
12. 보호계전시스템의 역할이 아닌 것은?
ㄱ. 전력계통에서 발생하는 사고구간 분리
ㄴ. 파급사고 방지
ㄷ. 복구의 신속화
ㄹ. 사고구간 연장
13. 보호계전시스템 관련장치가 아닌 것은?
ㄱ. 보호계전기용 변류기, 계기용 변압기
ㄴ. 차단기 및 제어회로
ㄷ. 보조 통신설비(관련 경우)
ㄹ. 교류제어 전원
ㅁ. 위항 관련설비와 보호계전기 연결장치
14. 보호계전기시스템의 구비조건
ㄱ. 신뢰성 확보
ㄴ. 선택성구비
ㄷ. 협조성
ㄹ. 신속한 동작시간
ㅁ. 자동재폐로 실시(가공 송,배전)
15. DCR 적용 시 문제점이 아닌 것은?
ㄱ. 위상각 오차발생
ㄴ. 전류치 불일치
ㄷ. PT특성 불일치
ㄹ. 여자돌입전류에의한 오동작발생
첫댓글 44134/44154/24443 정말 하나도 모르겠내요..ㅠㅠ 동일이 맞나요? 일단 나름대로 풀어봤는데 ..거의찍었습니다
2,6,7,8,11번 틀렸네요^^ 다시한번 풀어보시기 바랍니다. 동일은 아닙니다^^
41134/22554/34443 아닌가요? 2번문제는 5배인것 같고 11번문제는 지락전류가 단락전류보다 큰곳인것 같네요... 어렵네요...ㅋ
6,11번은 아직 정답이 나오지 않았네요--"
43134/42323/34434 어려워요 ㅠㅠ
그렇다면 41134/52554/14443 아닌가요? 6번은 옥내옥외만 가능인것 같네요. 철구형 GIS형이 있어서 헷갈렸는데... 11번은 진짜 어려워요. 1번도 같고 4번도 같고...고장전류가 크면 당연히 접지를 해야하므로 1번으로 갑니다...ㅜㅜ
지하, 복합이 따로 있고 지하복합은 없습니다.^^ 그리고 11번 NGR은 중성접접지리액터이므로 고장전류를 접지하면 어떤 전류인지 생각해보시면 답이 나올 것같습니다. 이미 11번 선택하신 것에서 답이 있네요^^ 그럼 드림님꺼에서 모두 정답이 됩니다.11번은 다시 한번 생각해보세요^^
2번은 ㄱ에서 3.4배입니다. 5번은 200Kv 이상이 초고압이고 1000Kv이상이 극초고압입니다. 7번은 예전 한수원 기출로 동일 문제에서도 그림으로 나온 방식입니다. 실제 사용하고 있으므로 그 형태를 잘 봐두시기 바랍니다. 13번은 직류제어 전원이구요 14번은 순시,한시 생각해 보시면 되는데요. 신속할때 도 아닐 때도 있으므로 적당한으로 생각하시면 됩니다. 15번은 CT특성 불일치입니다.
ㅋㅋㅋ 일단 정답을 찾았으니 기분은 좋네요. 허나 갈길이 멀다는걸 새삼느낍니다. "포기하지 않으면 불가능이란 없다." 때론 지치고 힘들더라도 훗날 합격의 기쁨을 느끼며 오늘도 달릴랍니다...ㅋ 계속 좋은 문제 부탁드립니다.
아이고 얘기를 잘못했네요 11번은 1선 지락전류가 3상단락전류보다 커야됩니다. --
헉~그러면 제가 처음에 답한 답이 맞네요. 저도 지락전류가 단락전류보다 크다고 생각했는데...ㅜㅜ 3번이 맞는거죠?
감사합니다 온니걸님 ^^ 문제 풀어보니까 도움이 되는것 같습니다. 15번에 DCR은 뭐죠? 처음 듣는 용어라 생소하네요
저도 DCR이 먼지 모르겠네요 직류 current relay 머 이런건 아니겠죠? ㅎ 가르쳐 주세요.
차동을 뜻합니다. 디퍼런셜요!
Differential current relay = 차동 전류 계전기 요고였군요.. ㄳㄳ 참 그리고 11번은 그럼 답이 3번인가요?? 드림님꺼는 11번에 1번으로 되있어서 헷갈려요.
11번은 3번입니다.