보일러
보일러란 연료의 연소로 발생되는 열을 밀폐용기 내에 있는 물에 전달하여 일정 압력의 증기를 발생시켜 건물의 난방, 온수 등에 사용하는 설비입니다. 보일러는 연료의 연소로 열을 발생하는 부분과 밀폐용기의 벽을 통하여 열을 내부의 물에 전하여 증발시키는 부분(보일러 본체)으로 구성됩니다.
보일러의 종류
● 원통보일러: 보일러 형식으로는 가장 간단한 것으로 한 개 혹은 수개의 원통으로 구성되며, 각각의 양 끝에 경판으로 막습니다. 구조가 간단하고 취급이 용이한 반명 보유수량이 많아 증기 발생 시간이 깁니다.
● 수관식 보일러: 직경이 작은 수관을 주체로 하여 구성된 보일러로써 관내의 물의 유동을 위하여 펌프를 사용하는 것을 강제순환식 수관보일러, 관내의 물 또는 기수혼합물의 밀도차로 순환하는 보일러를 자연순환식 수관보일러라 하며, 고압대용량이 가능한 화력발전 등에 사용합니다.
● 특수보일러: 간접가열방식을 채용하는 슈미트, 뢰폴러 보일러와 가스터빈의 폐가스를 열원으로 사용하는 폐열회수 보일러가 있으며, 연료로 나무껍질 등을 사용하는 특수연료 보일러가 있습니다.
주요 위험요인
▶ 착화불량에 따른 연소실 역화(Back Fire)로 노내 폭발
▶ 이상 압력 상승으로 인한 수관 또는 노통 파열
▶ 버너 노즐이 막혀 국부 가열로 노통 또는 수관 파열
▶ 자동급수장치 고장으로 인한 저수위 급수로 노통 또는 수관 폭발
안전대책
보일러의 안전장치
● 압력방출장치(안전밸브): 증기압력이 규정이상으로 될 때 자동적으로 열리게 하여 일정 압력을 유지
● 압력제한스위치: 상용압력 이상으로 압력이 상승할 경우 보일러의 파열을 방지하기 위해 버너연소를 차단하여
열원을 제거시켜 정상압력을 유지시키는 장치
● 고저수위 조절장치: 보일러 통내 수위를 적당한 범위 내에서 유지시키며, 이상 시 경보를 울리는 장치
● 압력계: 보일러의 압력을 지시하며, 압력계 사이에 U자형 사이폰 관을 장착하여 고온 증기를 냉각하여 압력 지시에 오류를 막음
● 자동경보장치: 운전조건이 미리 설정된 범위를 일탈한 경우에 계기류의 검출단에서 직접 신호를 받아 부저를 울리는 등 경보장치를 작동시켜 정상적인 운전조건을 유지
보일러 가스폭발 방지에 관한 작업 시 준수사항
● 점화 전 또는 보일러에 따라 정지 시에도 로내 및 연도 내의 충분한 환기
● 매연(그을음) 퇴적에 주의하여 퇴적한 매연에 의한 착화 방지
● 버너의 청소를 주기적으로 실시
● 연소 안전장치는 그 기능을 잃은 채로 보일러 운전 강행 금지
● 화염검출기로 화염의 유무를 검출하고, 검출부의 오손, 소손 등의 유무 및 검출기능 점검
● 연료차단밸브는 정기적으로 그 기능, 누설 및 이물질의 유무를 점검하고, 청소 실시
● 수면측정장치 각 연락 배관밸브 또는 콕크의 상태
피로파괴
● 정기적인 안전점검을 실시한다.
● 가동 중 비정상적인 상황발생시 우선 작동을 정지한다.
● 연료 차단밸브는 정기적으로 기능, 누설 및 이물질의 유무를 점검하고 청소를 실시한다.
보일러 저수위 사고방지에 관한 작업 시 확인사항
재해사례: 보일러가 폭발하여 사망
개요
기관실에서 온수보일러가 폭발하여 본체가 약 2m 정도 뒤로 밀리면서 보일러와 물탱크 사이에 있던 건물 시설관리자인 재해자가 협착 사망한 재해임
발생원인
∘ 보일러 이상 발생시 안전조치 미흡
∘ 보일러 이상 압력 발생 시 즉시 가동을 중지하는 등의 안전조치 미실시
∘ 압력방출장치 미작동
∘ 과압 시 압력을 방출시킬 수 있는 안전밸브 등 압력방출장치가 미작동
예방대책
∘ 보일러 이상 발생시 안전조치 철저
이상 발생 시에는 보일러 가동을 중지하고, 원인을 조사하여 근본대책 수립.시행 후 안전한 상태에서 가동
∘ 안전밸트 토출시험 및 유지관리 철저
안전밸브는 이상 유무를 수시 점검하고 이상 압력 발생 시 설정된 압력에서 토출될 수 있도록 관리
안전수칙
작업 전
∘ 점화 전 충분히 환기시킵니다.
∘ 급수탱크의 수위가 정상상태인지 수시로 확인합니다.
∘ 점화에 실패한 경우 계속해서 연료를 공급하지 말고 환기 후 다시 점화합니다.
∘ 기기를 기동시킬 때 주위를 정돈하고, 불필요한 물건을 제거한 후 조작합니다.
∘ 보일러 소음으로 인한 청력손실 예방을 위한 귀마개, 귀덮개를 착용합니다.
∘ 노내의 점검 시에는 입회인을 꼭 대기시킨 후 작업을 실시합니다.
작업 중
∘ 보일러 내에서 증발이 시작되면 소정 압력에 달할 때까지 보일러의 압력, 수위의 움직임 및 연소상태를
감시합니다.
∘ 일정압력으로 상승 후 수면 측정장치의 기능, 수위검출기의 작동상황, 연료차단밸브의 기능 등을 점검 후 송기를 시작합니다.
∘ 운전 중 다른 사정으로 수위 확인이 불가능할 경우 일단 보일러 운전을 정지한 후, 원인을 파악합니다.
∘ 수위검출기나 조절기를 너무 신뢰하지 말고 수면계를 수시로 확입합니다.
만화로 보는 산업 안전보건 기준에 관한 규칙- 보일러
보일러 내부의 이상 반응으로 고온의 수증기가 폭발하면서 그 파편이 튀어 근로자들이 화상을 입는 경우가 있고, 폭발이라도 하면 대형참사로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 작업 시 수시로 점검과 정기적인 안정검사를 실시하도록 하며, 보일러를 새로 작동시킬 때는 안전작업 수칙을 지켜주세요.