suction(mpa)=냉동기유니트의 흡입측압력을의미하는용어입니다.단위는 cgs또는psi단위를 사용하는데 마이콤사는일본회사에서 냉동기헤드만들여와서조립생산하는 국내업체가있으므로 유니트에 압력계가달려있을겁니다.cgs단위를사용하겠고 1amp=1kg/cm2 라고보시면됩니다. discharge=냉동기유니트의토출(압축기에서>유분리기로 넘어가는배관입니다)압력을의미합니다 op=냉동기에 급유되는급유압력을 의미합니다(고압보다1.5~2kg/cm2높게유지하죠) ofp=차압급유방식을사용하는냉동유니트중 전기적인콘트롤이 강전일경우차압보호스위치에의해서 윤활부족으로인한기계의소손방지를하는것과 PLC사용약전콘트롤방식에서급유라인의 급유필터전후의차압이 설정치(차압방식에선0.5kg/cm2)이하가돼었을때동작하여 냉동기를정지시켜서윤활불량으로인한기계의소손을 방지하는방식으로나뉘입니다. suction(c)=냉동기유니트의 흡입측가스의온도를의미하는용어입니다. discharge(c)냉동기유니트의토측가스의온도를의미하는용어입니다. oil(c)=냉동기유니트의급유유온의온도를의미하는용어입니다. int+press=1단 냉동기에서는냉매의흐름이 냉장고>냉동기>응축기순으로흐르지만 2단냉동기에서는기계한대의바디에2대가조립되어있어서1단 냉동기에서처럼냉매의흐름이 냉장고>냉동기>응축기순으로흐르지않고 1단에서흡입하여압축후에나온냉매가고단측에흡입되어재차압축과정을거친후에응축기로넘어는과정의사이클입니다 .int+press=냉매가스의중간압력인데1단냉동기토출과2단측흡입사이의 압력입니다. int+temp(c)=1단냉동기토출과2단측흡입사이의 냉매가스의온도입니다. current=A=냉동기사용전류치입니다. lowsctacapa=저단측로터의용량지시도입니다. highsctacapa=고단측로터의용량지시도입니다. 스크류냉동기에서의 용량제어는냉동기본체에내장된 가변슬라이드변의위치변화를주어서로터의흡입,압축,토출용적을 줄이거나늘려서합니다. 지동차로 말하면 1~5단기어라고 이해하시면됩니다.단 기어가 아닙니다만. hour meter=냉동기의사용시간입니다.hour total=냉동기의시간당 사용전류입니다. suc,supheat(c)=냉동기흡입과열도를의미합니다.(증발기내의냉매증발온도와흡입측온도와차)
|