22.9kv 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?
교제에는 이문제에 대한 이론이 없어서 ㅠㅠ 가르쳐 주세요
첫댓글 전기설비기술기준및판단기준 필기정규반책에 있을건데요.. 절연내력시험 E=Vm*k (E : 시험전압, Vm:최대사용전압 , k:시험계수), 시험시간 : 10분Vm25kV이하(y방식) *0.92직류일땐 2를 곱해줘서 아래식처럼 적용하시면 됩니다 E=Vm*0.92*2
직류 시험 전압은 교류의 2배로 한다
맨 밑에 있었네요 정말 감사합니다!!!!!!
첫댓글 전기설비기술기준및판단기준 필기정규반책에 있을건데요..
절연내력시험 E=Vm*k (E : 시험전압, Vm:최대사용전압 , k:시험계수), 시험시간 : 10분
Vm25kV이하(y방식) *0.92
직류일땐 2를 곱해줘서 아래식처럼 적용하시면 됩니다
E=Vm*0.92*2
직류 시험 전압은 교류의 2배로 한다
맨 밑에 있었네요 정말 감사합니다!!!!!!