문제에서 조명부하전류를 구할때 축전지의 방전전압를 계산해서 대입하여야 되지않나요..
HS형이므로 2.18*54cell = 117.72V
부하의 사용전압이 110볼트라도 축전지가 방전하는 전압이 실제 부하에 걸리는 전압이라 생각합니다.
왜냐하면 부하의 사용전압과 졍격전압에 따라 축전지가 방전하는 전압이 바뀌지가 않기 때문입니다.
간단히 110볼트 전열기구를 220볼트전원에 사용한다고 110볼트가 공급되지않는것처럼...
인터넷을 찾아봐도 기출문제들을 다 저렇게 풀어놨는데 저는 개이적으로 풀이가 잘못되었다고 봅니다.
원장님의 답변기다립니다. 시험에 무관하게 진실을 알고 싶을 뿐입니다..항상 고맙습니다.
첫댓글 저도 궁금하네요..
시험지 내기 직전에 117.72볼트 넣은 풀이를 두줄 긋고 110넣는 풀이로 그냥 고쳤는데,
저도 정확한 풀이를 모르고 얻어걸려라식으로 풀었기에 정확한 개념 자체가 궁금하네요..
제가 심각하게 검색해보니 2.18은 HS형 균등충전전압으로 확인되었습니다.
방전시는 정격전압2V혹은 1.9--2.08까지 여러가지가 있더군요...2.18은 결국 아닌쪽으로 가고있습니다.
공단에서 정답을 공개하지 않고 또한 이론과 실지가 다른것들도 여럿 존재하니 혼란스럽군요...답글고맙습니다. 필합격 하십시요...
부하전류를 구하니깐 사용전압이 들어가는
걸로 생각 합니다.