하우스 거주중입니다.
청소기를 돌리다가 전기가 나갔습니다.
지하에 있는 전기 퓨즈 패널을 확인해봐도 내려온게 없습니다(Stab-lok)
모든 퓨즈(Stab -lok)를 올렷다 내렷다 해봐도 변화가 없습니다.
전기퓨즈 패널에 일일이 어디 전기인지 마킹은 제대로 안되어 있는 상황입니다.
메인전원을 내렷다 올렸다해도 전기가 나간 부분 (연결된 모든 벽)은 전기가 안들어옵니다.
혹시나해서 청소기 돌리다가 나간 그 전기 아울렛을 새걸로 갈아보았지만 마찬가지로 전기가 안들어옵니다
집에서 제가 해볼수 있는 다른 방안에 대한 아이디어가 있으실까요?
아이디어 있으신분은 한마디 조언 부탁드립니다.
혹 도움주실만한 전기기술자 추천도 부탁드립니다.
감사합니다
첫댓글 아마 이미 하셨겠지만, 확인 차원에서, 차단기를 완전히 내렸다가 올리셨나요? 어떤 분들은 내려간 걸 바로 올리면 작동이 안된다는 걸 모르시는 분들이 계셔서
답변 감사합니다. 전기가 나갔을때 메인차단기도 안내려갔고 각각의 차단기도 하나도 내려간게 없었습니다. 혹시나 해서 메인도 내렷다가 올려봤고 하나하나 각각도 다 내렸다가 올려봤습니다. 제가 뭔가를 빠트린게 있을까요? 내렸다가 1-2초 있다가 다시 올렸는데요.
인터벌을 더 두고 다시 올렸어야 한다는 뜻이실까요?
circuit breaker가 trip 됐을 경우, 완전히 off position으로 젖히셨다가 on 하셔야할겁니다. 그냥 on position으로 보내시면 스프링 때문에 on이 안되죠.
레이블링이 안돼 있다고 하시니 찾기가 어려우시겠네요. 잘 보시면 on position에 조금 못미치는 것을 찾으실수 있을겁니다.
답변 감사합니다. 모든 서킷브레이크를 하나씩 오프 했다가 온으로 바꾸어 봤습니다. 메인도 오프했다가 온으로 바꾸었구요 그래도 안됩니다.
휴즈 (카트리지) 자체가 나간것 같습니다.
답변 감사합니다.
카트리지(stab-lok) 2개를 홈디포에서 사왔습니다. 문제는 지하실 퓨즈패널에 각각 어디어디퓨즈인지 마킹이 안되어있습니다. 그래서 하나씩 내려보면서 집안에 어디가 전기가 나가는지를 조사를 했습니다. 그래서 내려도 집안에 전기가 꺼지는게 확인이 안되는 카트리지를 찾아보니 4개가 나왔습니다. 그래서 그 4개를 하나씩 번갈아가면 새로 나온 카트리지로 바꿔보았지만 여전히 나간곳에 전기가 안들어옵니다.
뭐 가끔 가다가 화장실에서 사용중인 gfci 에서 점프해서 콘센트 만드는 경우도 있습니다. 화장실이나 기타 gfci 가 내려가 있는곳이 있는지 한번 확인해보시고 내려간 곳이 있으면 리셋 눌러줘보세요
아니다 다를까 전기가 나간 아울렛이 바로 뒷쪽이 화장실이고 화장실도 전기가 안들어오는 상황입니다. 그래서 말씀하신것처럼 화장실 gfci가 내려가서 그런가 해서 눌러봤지만 테스트버튼/리셋버튼 둘다 안먹히네요. 전기가 안들어와서 안되는것이지요?
아무문제가 없는 다른 화장실 gfci 를 보면 테스트 누르면 빨간불 켜지면서 리셋버튼이 올라오고 리셋 누르면 전기가 들어오고 정상 작동하는데... 전기가 나간 화장실은 테스트버튼/리셋버튼 아무것도 안되고 먹통입니다.
@쭈우기 뭐 보지 못하는 상황이니.. 정확히 말씀드리긴 어렵지만.. gfci 스위치가 나갔을 수도 있습니다.물론 지금 문제가 되는 아울렛이 gfci에서 점프 했다는 가정을 하고 말씀드립니다. 만약 볼티지 테스트기가 있으시다면 조심히 풀어서 핫라인에 대보시면 좋을거 같은데...
@aaadsdqq 답변 감사합니다. 내일 낮에 테스트기를 빌려와서 한번 해보겠습니다.
@aaadsdqq 말씀하신데로 GFCi 가 문제가 있을거 같아서 GFCI를 교체를 해보았습니다만 저희집 경우는 그래도 계속 전기가 안들어왔습니다. 대신 다른 곳에서 문제를 결국 발견했습니다.
@쭈우기 다른 부분이 문제였군요. 해결하셨다니 다행입니다.
아미전기 홍사장님께 연락해 보시죠~! 647-642-3322
감사합니다. 내일 한번 시도해보고 안되면 연락드려보겠습니다. 감사합니다
전기가 안들어오는 곳에 리셉터클 바꾸시기전 hot line에 전기테스터로 전기가 오는지 테스트 해보셨는지요.?
전기가 들어온다면 리셉터클만 바꾸시면 될거고 전기가 안들어온다면 브레이커를 확인해보셔야 하겠습니다.
전기가 안들어오면 같은 브레이커에 묶인 다른 리셉터클 (보통 옆에있는거겠죠)들도 전기가 안들어올테고, 그런상황에 브레이커는 ON이라면 브레이커가 나갔을확률이 가장 높을겁니다.
바꾸실줄 아시면 같은 브레이커 사셔서 교환해보시고, 안해보셨으면 좀 위험한 작업이니 전문가 부르시는게 좋겠습니다.
조언 감사합니다. 해결되었습니다.
없어요
이런 문제는 기술자가 원인을 찻아서 안전하게 수리 하는걸 권합니다. 나중에 누전또는 합선때문에 불이 날수도 있으니 안전하게 진단받고 해결하세요...
네 맞는 말씀인거 같습니다. 감사합니다
먼저 아이디어 조금씩이라도 남겨주신 모든 분들! 감사드립니다.
이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 하다하다 도저히 안되는것 같아 아미전기도 연락을 드렸고( 사정상 출장이 어려우신 상황이라고 하셨습니다). 미시사가에 있는 코만도 전기에 연락을 드렸는데 와서 점검해 주시고 수리해 주셨습니다.
저희집 경우는 같은 회로에 물려있는 (방에 불키는) 온오프 스위치에서 선이 떨어지면서 그 회로에 물려있는 전기 콘센트랑 화장실 콘센트 팬 등이 다 나간 경우더군요. 리셉터클 사용중에 전기가 끊어졌으니 저는 거기가 문제거나 아니면 서킷브레이커 문제일거로 생각했으나 같은 라인에 물려있는 전등 온오프 스위치가 선이 떨어졌더라고요.
조언 해주신 모든 분들 감사합니다.
저도 단순히 리셉터클 문제라 생각했었는데
이렇게 해결된 상황을 정리해 주시니
여러분들 한테 도움이 되겠습니다.
참고로 배선이 복잡하고 어느쪽이 단선된지 모를경우에
contactless voltage meter 하나쯤 가지고 있으면 도움이 되지 않을까
생각합니다.저도 하나 가지고 있는데
브레이커내리고 작업할때 테스터로 확인하는 방법도 있지만 간단하게 활선
을 체크해 볼수 있는 방법입니다.
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/gardner-bender-gvd-3504-circuit-alert-non-contact-voltage-tester-indicates-ac-voltage-50-600v-red-0520085p.html
혹시 전기 수리하셨던 분 연락처 알 수 있을까요?
저희집도 같은 문제가 생겨서요..