[질문] 자격증 관련 직입기동시 전선 굵기
되게하라 추천 0 조회 343 15.07.28 20:55 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.07.28 23:03

    첫댓글 안녕하세요 되게하라님

    사실, 각종 기계기구와 케이블의 용량을 제한하는 요소는 전선의 온도상승입니다. 기타 여러가지 요소들도

    있지만 이에 비교한다면 무시할 정도입니다. 즉, 전선굵기 역시 허용전류에 따른 온도에 버틸 수 있는 정도에

    의해 산정합니다. 그런데 기동전류는 매우 짧은 시간 이뤄지기에 이로 인한 온도상승은 무시하셔도 됩니다.

    따라서 굵기 산정시 기동전류에 대한 것은 배제하셔도 무방합니다.

    또한, 부하까지의 거리에 따른 전압강하와 길이를 고려한 전선굵기 식과 말씀하신 식을 비교하여

    굵기를 산정해주시길 바랍니다 .

  • 작성자 15.07.29 08:08

    감사합니다 능력자님. 궁금 했는데 속이 확~풀리내요~