[질문] 취업/실무 관련 고압 전자식 전력량계 검침 질문있습니다.
소벽력 추천 0 조회 2,013 17.07.21 09:35 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.07.21 14:54

    첫댓글 일단 한전에 문의하시면 잘 가르쳐 주는 편이니까요 참고하시고요 경부하, 중간부하, 최대부하는 각 계절별·시간대별로 적용시간대·요금이 서로 다릅니다. 다만 경부하의 경우 23시~익일 09시까지로 동일합니다. 또한 경, 중간, 최대 별로 요금이 계약종별에 따라 또 다릅니다. 한전홈페이지 보시면 요금표가 있으니 참고하시면 될 것 같네요. 일단 질문하신 일 사용량의 경우는 4,5,6번을 일일 검침하셔서 금일분-전일분의 합계로 계산이 가능합니다. 다만 한가지 참고하실 점은 원격검침 이다보니 한전 집계와의 약간의 차이가 생길 수 있습니다. 약 한시간 정도 사용량 정도쯤으로 크진 않습니다.

  • 17.07.21 21:02

    월간 사용량의 경우는 먼저 전월에 발급받으신 전기요금청구서를 보시면 검침량이 나와 있습니다. 그 검침량이 전월지침이 되겠구요. 금월지침은 위에 9, 10, 11번을 검침하셔서 그 양을 전월량으로 빼주시면 이달에 청구된 사용량이 계산 가능합니다.전기요금의 경우 전전월의 사용요금이 청구되는 방식이어서 기간대별로 잘 살펴보셔야 혼동이 되지 않고 계산을 하실 수 있습니다. 일일사용량은 큰 어려움이 없으나 월간사용량은 특히 더 헷갈리지요. 거기에 기본요금(PEAK 적용치)+사용요금+전력기금+방송수신료+부가세+기타로 요금 계산도 완전히 정확한 데이터는 힘들어도 어느정도 이내의 오차범위내로 계산이 가능합니다.

  • 17.07.22 10:20

    추가 설명 약간 더 드리면 MOF 배율 적용은 아시리라 생각하고 설명안드렸는데 검침량에 MOF의 PT와 CT의 배율(보통 22.9 수용가 일때 3600배) 적용 하셔야 사용량 나와요 ^^;