과년도 2권 113p에 계기용 변압기 퓨즈 단답에 관한 문제가 있습니다.
계기용 변압기 2차 부하의 단락 및 과부하 또는 계기용 변압기 단락시
퓨즈가 차단되어 사과 확대 되는것을 방지에서
부하와 과부하를 생략해도 되나요?
128p에 중성점 접지 저항기에 대해,,
건전상 대지 전위상승 억제
건전상의 의미와, 전위를 전압으로 바꾸어도 되는지 궁금합니다..
또 248p 한류 퓨즈에 대한 설명을
일정값이상의 과전류는 차단하여 전로, 기기를 보호한다 로 써도 되는건가요?
늘 답변해주셔서 감사드립니다
첫댓글 질문1.
생략 가능합니다.
질문2.
건전상은 사고가 나지 않은 상을 의미합니다.
전압과 전위는 미묘한 차이가 있으며, 전위는 대지로부터의 전기적 위치에너지를 뜻합니다.
전위라고 하시는 것이 더욱 바람직하다고 판단됩니다.
질문3.
가능하다고 판단됩니다.