안녕하세요 제가 궁금한게 있어 글을 올립니다.
3 상 220 V
ㅣㅣㅣ
ㅣㅣㅣ <--메인 전선
ㅣㅣㅣ
ㅣㅣㅣ
메인 3 P 105 A
3 P 50 A 3 P 50 A
3 P 50 A 3 P 30 A
2 P 15 A 2 P 15 A
2 P 15 A 2 P 15 A
2 P 15 A 2 P 15 A
분전반입니다. 아임프로 사용해서 PT CT 배선까지 들어가있구요
근데 한가지 궁금한점은 3상 220V 전원이 들어온다는 말씀을 듣고
3상 220V 메인 전원이 들어오면 R . S .T 가 모두 220V 라는 말인가요?
빠른 답변 부탁드립니다.
첫댓글 3상3w220V는 델타결선으로 모두 220이 들어오고 3상4w380/220은 Y결선으로 상전압은 220 선간전압은 380이 들어옵니다
좋은 답변 감사합니다. 3상 4W 380/220 Y결선시 상전압이 220 선간전압은 380이라 하셨는데
메인 들어오는선은 380인데 Y결선을 사용하여 상전압이 220 이라는 말씀이신가요 ? 제가 이해를 잘못한건지 궁금합니다.
변압기에서 나오는 결선이 Y결선으로 나옵니다
저압에서는 1상3선(220/110), 3상3선(220과 440), 3상4선(380/220)이 있고 우리가 사용하는 단상220은 3상4선식에서 중성선으로 뽑아서 주로 사용합니다
그러면 지금 제가 문의드린 3상3W 220 분전반 메인선은 변압기에서 Y결선으로 나온거네요?
3선이 나오니까 델타결선이죠
3상3선 (220과 440) 델타
3상4선 (380/220) Y결선 이런거죠?
만약 220에서 중성선을 뽑으면 220/루트3이 되어 127볼트가 됩니다 이전압을 사용하진 않겠죠...
대박 신기하네요 뭔가 조금씩 알아가는거같아요 제가 아는게 없어서 도토리님 도움 많이 받네요..ㅜㅜ
@이상우님 도움이 되었다니 다행이네요~~^^