전선의 긍장 구할시 예을 들어 380/220v 면 선간전압인 380v의 전압강하를 구하고(긍장 공식 분모에) 380 X e
전선 단면적 구할시는 예를 들어 220/110v면 부하 전압인 110 X e를 하잖아요.
단면적은 이해 가는데 전선의 긍장은 왜 선간전압을 구하는지 궁금하네요^^
차이점은 단상3선식, 3상4선식인데... 이해가 잘 안가서...
첫댓글 3상 3선식 단상 2선식은 선간 전압 기준으로 3상 4선식과 단상 3선식은 대지 전압 기준 으로 구하면 돼염단상인데 아무런 말이 없이 없으면 단상 2선식으로 보시면 돼욤
첫댓글 3상 3선식 단상 2선식은 선간 전압 기준으로
3상 4선식과 단상 3선식은 대지 전압 기준 으로 구하면 돼염
단상인데 아무런 말이 없이 없으면 단상 2선식으로 보시면 돼욤