◎ 용 도 |
냉동 압축기는 액냉매로부터 손상을 입기가 아주 쉽게 되어있다. |
시스템에서 냉매의 역류는 압축기에 손상을 일으키는 주요 원인중의 하나이다. |
압축기는 냉매가스를 압축하는 것이지 액을 압축하는 것은 아니다.
과도한 양의 액냉매는 압축기에 있는 오일을 희석시켜 베어링을 망가뜨리는 결과를 초래한다. |
크랭크케이스내의 오일이 완전히 유실되면 밸브의 REED , 피스톤로드, 크랭크샤프트등을 망가뜨린다.
추가로 냉매가 FLASH되면 오일펌프가 압력을 잃게 된다. |
액분리기(Accumulator)는 이러한 조건들이 압축기에 영향을 주는 것을 막아준다. |
|
◎ 기 능 |
액분리기는 임시적으로 오일-액냉매 혼합물을 수용하는 저장탱크 역활을 해주며 , 이 혼합물이
압축기에 안전한 비율로 돌아가도록 계량해 준다. |
액분리기는 그 사이즈가 알맞게 선정되었을 때는 정상 운전 조건하에서 약 65%가 채워져 있을 때이다. |
장시간 운전정지 중이거나 초기 기동중에 액분리기는 완전히 비웠다 가 거의 채울수 있어야 한다. |
액분리기에 잡혀있는 냉동 오일은 내부 오일 회수 오리피스를 통해 증기 상태의 냉매가 돌아간다. |
|
◎ 용 량 등 급 |
액분리기의 최소 흡입 가스 온도는 +12℉ 이상이어야 한다. |
0℉로 범위가 되어있는 저온의 경우 , 오일 냉매 혼합물은 두 개의 층으로 분리된다. |
상층부는 오일이 많으며 점성이 높게 된다.하부의 얇은 층이 액분리기를 때날때 , 상부의 두꺼운 층은
자리를 잡게되고 오일 회수 오리피스를 막아 버리게 된다. |
이러한 것은 오일이 압축기로 돌아가는 것을 방지케한다. |
액분리기가 흡입가스 10℉미만의 온도에서 사용될 경우 , 그 냉매가 오일-FREE가 되도록 보조 열을
가해야 한다. |
-40℉의 최소 증발기 온도는 적합한 것으로 이 온도까지는 상업용 냉동시스템에서는 여유를 가지고
사용할 수 있다. |
최소 냉동톤은 액분리기를 통해 오일이 압축기로 회수 될 수 있는 최소유량으로 결정한다. |
최대 냉동톤은 액분리기에서 압력 DROP을 기준으로 하고 그것은 증발기 온도가 1℉만큼 변하는 것과
맞먹는다. |
적용할 시스템에 적합한 사이즈를 선정할 경우 , 제조업체의 카다로그를 이용해 찾을 수 있다. |
|
◎ 설 치 |
액분리기를 설치할 경우, 가급적 압축기에 가까이 하되 바이패스 라인이나 SUCTION라인에 설치한다. |
INLET"이라고 표시된 부분을 냉매가 들어오는 쪽으로 위치시킨다. |
수직으로 설치할 경우 똑바르게 위치시켜야 한다. |