공정 20일차
금일 작업내용 : 내부 단열재 충진작업, 석고보드 설치(일부), 계단 작업, 외부 사이딩 무두못 작업
명일 작업내용 : 계단작업 및 외부 사이딩 무두못 작업 마무리, 검사지적사항 보완, 단열재 작업 계속

석고보드 설치

100% Natural Gypsum사용(made in USA)

Inspecter 검사1
*훈증기(담배연기 ㅋㅋ)를 이용한 전기배관에 대한 폼 충진상태(단열성, 방음성, 보온성) 확인

Inspecter 검사2
*건물 후면 방화문 후레싱 상태점검

Inspecter 검사3

Inspecter 검사4

Inspecter 검사5

현장 시정보완 교육1(후레싱)

현장 시정보완 교육2(후레싱 겹침 6인치 이상)

현장 시정보완 교육3

현장 시정보완 교육4

현장 시정보완 교육5

현장 시정보완 교육6

Inspecter 검사 지적사항1(전기배관 고정)

Inspecter 검사 지적사항2(전기배관 고정)

Inspecter 검사 지적사항3(전기배관 고정)

Inspecter 검사 지적사항4(폼 충진)

Inspecter 검사 지적사항5(설비배관 고정)

Inspecter 검사 지적사항6
*설비배관 P-트랩 설치

Inspecter 검사 지적사항7(설비배관 수정)
*물 흐름을 고려해서 배관을 90도에서 45도 엘보로 수정

Inspecter 현장진단 설명1
*웜루프 상부(Tybek) 결로에 대한 현장진단 설명

Inspecter 현장진단 설명2
*건축주분에게 현장진단 상세 설명

Inspecter 현장진단 설명3
관련근거 :
SECTION R806 ROOF VENTILATION
R806.3 Vent and insulation clearance.
Where eave or cornice vents are installed, insulation shall not block the free flow of air. A minimum of a 1-inch (25 mm) space shall be provided between the insulation and the roof sheathing and at the location of the vent.

Inspecter 현장진단 설명4
*웜루프 결로에 대한 상세 설명, 지붕단열에 대한 서까래와 단열재와의 관계등 현장진단 실시.