2번에서 배선용차단기 최소차단전류 선정시
변압기 2차측 단락전류(15193.4) 보다 큰값은 선정해주신다고 했는데 어떻게 15.2가 선정 되는지 궁금합니다 ㅠㅠ
다음 카페의 ie10 이하 브라우저 지원이 종료됩니다. 원활한 카페 이용을 위해 사용 중인 브라우저를 업데이트 해주세요.
다시보지않기
Daum
|
카페
|
메일
|
즐겨찾는 카페
로그인
https://cafe.daum.net/skilldadan
최신글 보기
|
인기글 보기
|
이미지 보기
|
동영상 보기
검색
검색
카페정보
전기기사 한번에 합격하기
골드 (공개)
카페지기
부재중
회원수
85,384
방문수
0
카페앱수
1,119
카페 전체 메뉴
▲
카페 게시글
목록
이전글
다음글
답글
수정
삭제
스팸처리
[실기] 다산교재 기출문제집
배선용차단기 최소 차단전류에서..
아갓다무유노아삭사
추천 0
조회 371
19.03.02 17:36
댓글
2
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
게시글 본문내용
다음검색
댓글
2
추천해요
0
스크랩
0
댓글
전력왕 김정전
19.03.02 17:39
첫댓글
15.19kV 보다 하나 더 큰게 15.2kV 잖아요
15.194로해도 셋째짜리 반올림하면 15.19이고 그럼 15193 보다 작은 값이 되구요..
StorM
19.03.03 01:58
차단전류 >= 단락전류