y-y결선은 외함1종 2차측2종접지 델타-델타결선은 외함접지1종 해주고 2차측도 접지를 해주어야 하는지요 부탁드립니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 외함접지는 고압인 경우 1종접지 입니다. 결선법에 따라서 다른 것이 아닙니다. 또한 변압기 2차측 접지는 2종접지입니다.
감사한데요, 이부분은 델타-델타는 외함은 1종 변압기 2차측 비접지라고 하는곳이있어 질문을 들인겁니다일단 작년 산기에서 나온 문제로 ~~~~~원장님님 말씀대로 하겠습니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
외함접지는 고압인 경우 1종접지 입니다.
결선법에 따라서 다른 것이 아닙니다.
또한 변압기 2차측 접지는 2종접지입니다.
감사한데요, 이부분은 델타-델타는 외함은 1종 변압기 2차측 비접지라고 하는곳이있어 질문을 들인겁니다
일단 작년 산기에서 나온 문제로 ~~~~~원장님님 말씀대로 하겠습니다