안녕하세요
오랜 풍부한 현장 경험과
깔끔한 시공과 노하우로
물새는 고민을 해결해 드리는
누수탐지 전문 하수구 뻥 뚫어
통수 각종 수리 일을 하고
청풍 누수 설비 하수구 업체
인사드립니다
현장 실제 작업 사례를 바탕으로
포스팅 글을 작성하고 직접 공사하고
직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 상록구 일동에 위치한 다세대 주택 빌라에 고객님께서 욕실 화장실 뒤편에
작은방이 있는데 바닥에서 물이 흥건하게 새어 나와서 이게 왜 그러지 하고
걸레로 닦아내고 욕실 화장실이 바로 벽하나 사이를 두고 있어서 욕실 화장실에
수도 배관에 누수를 짐작하고 고객님께서 육안 점검을 하던 중에 세면기 밑에
벽 쪽에서 물이 흥건하게 누수가 되는 상황을 보시고 고객님 댁에 개별 수도 계량기
물 차단 밸브를 잠가보니 벽 쪽에서 새어 나오던 물이 멈춰서 냉수 배관에서
누수가 된다고 판단을 하시고 저희 업체에 누수 점검 및 누수탐지 공사 요청을
주셔서 제가 고객님 댁으로 긴급 출동해서 고객님께 누수 상황을 설명 듣고
제가 다시 누수 점검을 해보니까 고객님께서는 냉수 배관에서 누수가 된다고
말씀을 주셨는데 냉수 배관 누수가 아니고 온수 쪽 배관에서 누수가 되는
상황이었습니다 고객님께서 수도 계량기 밸브를 잠가서 물이 안 새니까
단순하게 냉수 배관에서 누수가 된다고 판단을 한 것 같습니다
세면기 밑에 벽 쪽에서 물이 새어 나와도 그냥 굴착해서 수리하면 낭패를
볼 수 있기 때문에 공압을 넣어서 청음 탐지기로 누수음 들어보고 굴착을 해도
늦지 않습니다 세면기 밑에 벽에서 물이 새어 나와도 누수 지점이 아니었고
해바라기 샤워 수전이 있는 밑에 바닥에서 PB 에이콘 온수 배관 누수가
돼서 바닥에 PVC 오수 배관(변기 배관)이 지나고 있고 콘크리트가 너무
단단하고 오수 배관이 간섭을 받아서 굴착이 매우 어려워서 다른 방법으로
수리해서 온수 배관 누수를 해결했어요 기존 배관 죽이고 온수 배관을
새롭게 다시 만들어서 누수를 해결했고 해결을 해드린 사례를 소개해
드리겠습니다
욕실 화장실 뒤편에는 작은방이
있는데 갑자기 바닥에서 물이
흥건하게 새어 나와서 걸레로
닦아내고 이상함을 느낀
고객님께서 욕실 화장실 육안
점검을 하던 중에 세면기 밑에
벽에서 누수를 발견했어요
욕실 세면기 밑에 벽 쪽에서
물이 흥건하게 새어 나와서
수도 배관에 누수를 짐작하고
개별 수도 계량기 물 차단
밸브를 잠그니까 물이 안 새서
고객님께서 냉수 배관에서
누수가 된다고 판단을 하셨어요
제가 다시 누수 점검을 해보니까
냉수 배관에서 누수가 아니고
온수 쪽 배관에서 누수가 되는
상황이었어요
세면기 밑에 벽 쪽에서 물이 새어 나오면서 누수되는 상황
온수 배관에서 누수가 확인 됐고
그냥 무작정 굴착해서 낭패를 본 게
한두 번이 아니어서 청음 탐지기
센서로 누수음을 들어보고
누수 지점이 확실히 맞으면
굴착해도 늦지 않습니다
세면기 밑에 벽 쪽에서 물이 새어 나와도
누수 지점이 아닐 수 있기 때문에
공압을 넣어서 배관에 잔수를
빼고 다시 공압을 넣어서 청음 탐지기로
누수음을 들어봅니다
욕실 화장실에 몇 년 전에 양변기
세면기 해바라기 샤워 수전이
있는 3군데 바닥을 굴착해서
누수 공사를 했다고 말씀을
주셨고 바닥 타을 뜯어서 수선했던
흔적이 육안으로 선명하게 보입니다
세면기 밑에 벽 쪽에서 물이 흥건하게
누수가 돼서 여기부터 청음 탐지기
센서로 누수음을 들어보니 소리가
살짝 멀리서 들리는 느낌이 들어서
옆에 샤워 수전이 있는 곳으로
이동해서 청음 탐지로 누수음 다시
들어 봤습니다
해바라기 샤워 수전이 있는 밑에
바닥에 청음 탐지기 센서로
누수음을 들어보니 확실히 다른
소리가 들려왔어요 누수음이
진짜로 크게 들려왔고 누수 지점이
맞다는 판단에 굴착 결정을 합니다
전에 누수 공사 했던 곳을
다시 굴착합니다 최소 굴착을
위해서 그라인더로 커팅해서
조심스럽게 굴착을 했는데
이런 된장 PVC 오수 배관이
나와서 깜놀했고 배관 찍었는지
진짜 깜짝 놀랐어요
벽 쪽으로 더 굴착을 했더니
PB 에이콘 배관이 보이고
물이 흥건하게 고여있고
공압을 넣어보니 보글`보글~~
소리가 들리면서 누수가 됩니다
온수 배관이 누수되는 상황
전에 다른 업체에서 누수로
수선했던 곳이고 누수는 PVC
배관 밑에서 누수가 되는
상황이었어요
온수 배관이 누수되는 상황
누수되는 PB 에이콘 온수 배관이
PVC 오수 배관 밑에서 누수가 되는
상황이고 콘크리트가 너무 단단하고
오수 배관 뒤에 깊숙이 매립되어
있어서 누수 배관 찾아서 수선은
너무 어려워서 다른 방법으로
수선해서 온수 배관 누수 해결했어요
세면기가 있는 벽과 바닥을
굴착해서 온수 배관 찾아서
기존 배관 죽이고 온수 배관을
다시 만들어서 누수를 해결했습니다
누수되는 배관 수선도 중요하지만
수선 다음으로 중요한 게 누설
검사예요 온수 배관에 공압을
넣고 배관 수선한 부분에
비누 거품 물을 칠해서 누설이
있는지 꼼꼼하게 점검하고 이상이
없어서 마무리 이어갔습니다
온수 배관에 누수 완벽하게
해결됐습니다
벽과 바닥을 시멘트
몰탈로 방수하고 하루 정도
양생하고 다음날 타일
보수 진행했습니다
타일 보수 완료했습니다
온수 배관에 누수 완벽하게
해결 됐고 세면기 밑에 벽 쪽에
물이 새어 나오는 누수가
단순하게 보이지만 전혀 그렇지
않습니다 이틀 누수공사 해서
마무리했습니다
누수는 초기에 원인 찾고
해결이 매우 중요하며 방치하면
누수 피해가 커지고 비용 또한
증가합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐
연락을 주세요 최선을 다해서
성심성의껏 공사를 약속드립니다
☎ 010-2470-7351
☎ 031-401-7784
☎ 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
좋은 하루 보내세요
감사합니다~~