안산 단원구 와동에 필로티 주택 빌라에 거주하는 고객님께서 주차장 천장에서
물 떨어짐 누수로 누수로 문의와 점검을 요청 주셔서 제가 바로 현장으로
긴급 출동해서 상황을 봤습니다 고객님은 2층 202호 세대에 거주를 하시고
빌라 입주인들이 2층에서 누수가 되는 것 같으니까 누수 점검을 한번 받아 보라는
권유로 저희 업체에 연락을 주셨어요 202호 세대 고객님께서 처음에 전화를 주시면서
누수 상담을 하신 게 주차장에서 공동 현관 출입문 앞에 천장에서 2일~3일 전부터
물이 한 방울씩 떨어지면서 갑자기 더 많은 물이 떨어지는 상황이라고 말씀을 주셨고
제가 빌라 현장에 도착해서 상황을 봤을 때 주차장 천장과 필로티 기둥에서도 제법
많은 물이 누수가 되는 상황이었습니다 육안으로 누수 피해 상황을 봤을 때 201호
세대 밑에 주차장 천장과 벽에서 훨씬 더 많은 물이 누수가 되는 상황이었습니다
필로티 주차장 공동 현관 출입문 앞 천장에서 물 떨어짐 누수 피해가 있는 곳이
201호와 202호 중간 정도되는 지점입니다 202호 세대 고객님께서 본인 집에
누수가 되는지 점검을 요청 주셔서 제가 개별 수도 계량기로 기본적인 누수 점검을
해보니까 202호는 수도 계량기 별침이 전혀 돌아가질 않았고 202호 세대에서는
누수가 아닌 걸로 확인 됐습니다 201호 세대에 개별 수도 계량기로 누수 점검
해보니까 별침이 제법 돌아갔고 냉수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 201호 세대
집주인과 상의 후 누수탐지해서 욕실 화장실 뒤에 벽붙이 앵글밸브로 연결되는
pb 에이콘 직수 배관에서 누수되는 배관 찾아서 수선을 해서 해결을 해드린
사례를 소개해 드리겠습니다
안산 단원구 와동 필로티 주택 빌라 주차장 천장과 기둥에서
제법 많은 물이 누수돼서 주차장 바닥에 물이 흥건하게
고이면서 흐르는 상황입니다
필로티 주차장 공동 현관 앞 출입문 앞 천장 센서등이 주변에서
제법 많음 물 떨어짐 누수가 되는 상황입니다
천장 물 떨어짐 부분이 201호와 202호 중간 정도되는
부분입니다 육안으로 봤을 때 201호 세대가 있는 주차장
천장에서 훨씬 더 많은 물이 누수가 되는 상황이었고
201호 세대는 이사를 새로 왔는데 이사 온 지 약 10일 정도가
됐다고 하네요 이사 오고 불운이 찾아왔네요
필로티 주차장 천장에서 누수되는 상황
천장에서 떨어진 물이 바닥에 흥건하게 고이면서
주차장 바닥을 적시면서 흐르고 있는 상황입니다
201호 세대 밑에 주차장 천장과 기둥에서 물 떨어짐과 물흐름 누수가
진행 중이고 제법 많은 물이 누수가 되는 상황이었어요
필로티 주차장 천장과 기둥에서 누수 피해 상황
202호 세대 밑에 필로티 주차장 기둥에서 물 흐름 누수가 진행 중입니다
빌라 입주민들이 어느 세대에서 누수가 되는지 누수 점검을 받아 보라고 해서
제가 개별 수도 계량기로 누수 점검을 해봤습니다
202호 세대 고객님은 본인 집에서 누수가 아닐까 하는 의심을 하면서
불안해하셨어요 제가 고객님께 일단 육안으로 봐도 201호 세대
천장에서 물이 훨씬 더 많이 누수가 되지 않느냐고~~201호
세대에서 누수 가능성이 높다고 안심을 시켜 드렸습니다
여기 기둥에서 무리 흐르는 상황은 201호에서 누수된 물이
많이 고이면서 낮은 곳으로 흐르면서 202호 기둥에서 누수가
되는 걸로 보였어요
필로티 주차장에 개별 수도 계량기로 기본적인 누수 점검을 해서
어느 세대에서 누수가 되는지 봤습니다 201호와 202호 세대
개별 수도 계량기로 누수 점검을 해보니까 202호 세대는 별침이
전혀 돌아가질 않아서 누수가 아닐 걸로 확인 됐고 201호 세대는
수도 계량기 별침이 돌아가서 냉수 배관에서 누수인지 온수 배관에서
누수인지 점검을 해보니까 냉수 배관에서 누수가 되는 걸로 확인돼서
201호 세대 집주인과 협의 후 누수탐지 공사 진행 하기로 했습니다
201호 개별 수도 계량기로 누수 점검을 했을 때 냉수 배관에서 누수가
되는 걸로 확인 됐지만 혹시 모를 리스크 줄이기 위해서
온수 배관도 공압을 넣어서 압력 검사를 해서 누수 여부를 확인했어요
보일러에서 온수 배관 분리해서 공압을 넣어서 배관에 잔수를 빼고
다시 공압을 넣어서 압력 저하가 오는지 점검을 진행했어요
한참을 기다려도 압력 저하가 발생하지 않았습니다
온수 배관은 전혀 누수가 아니라고 판단됩니다
보일러에서 냉수(직수) 배관 분리해서 공압을 넣어서
집안 전체에 수도를 열어서 배관에 잔수를 빼고
다시 공압을 넣어서 압력 저하가 오는지 압력 검사를
진행했어요 압력 저하가 바로 발생합니다 여러 번 반복적으로
압력 검사를 해보니까 일정하게 압력 저하가 발생했고
분명히 냉수 배관에서 누수가 확실히 맞아서 청음 탐지기
센서로 누수음 들으면서 포인트 추적을 했어요
싱크대 밑에 냉수 배관에서 누수가 의심돼서
청음 탐지기 센서로 누수음을 들어 봤습니다
누수음이 들리지 않았어요
욕실 화장실 양변기 뒤에 벽붙이 앵글밸브가 있는 바닥과 벽사이에서
아주 강력한 누수음이 포착 됐습니다
제 마음속에는 누수 지점이 맞다고 판단했어요
청음 탐지로 누수 지점 찾았지만 다시 한번 더
추적용 가스 탐지로 누수 포인트 추적을 해봤습니다
양변기 탈거하고 타일 바닥을 굴착하려면 리스크가
전혀 없어야 하잖아요 그래서 누수탐지용 가스를
냉수 배관에 주입하고 가스 탐지기 센서를 양변기
뒤에 앵글밸브가 있는 곳에 놓고 가스 반응이 오는지
점검을 해보니까 누수탐지용 가스 주입하고 바로
가스 반응이 왔습니다 바로 굴착 결정을 합니다
싱크대 밑에서 자꾸 심적으로 걸리는 게 있어서
가스 탐지기 센서로 가스 반응이 오는지 점검을
해봤습니다 한참을 기다려도 가스 반응이 안 왔고
싱크대 밑에는 누수가 아니라는 판단이었습니다
싱크대 밑에서 누수가 아니라서 안심이 돼서
욕실 화장실 양변기 탈거해서 굴착을 진행했어요
양변기 탈거해서 안전한 곳에 잘 보관하고
타일 바닥 굴착을 진행했어요
최소 굴착을 위해서 그라인더로 커팅해서
굴착을 진행했어요
타일 바닥을 조심스럽게 굴착해서 냉수 배관 누수를 찾았습니다
냉수(직수) 배관이 누수되는 상황
PB 에이콘 직수 배관 누수 실체입니다
PB 에이콘 냉수 배관 누수
바닥을 조심스럽게 넓게 굴착해서 PB 에이콘 냉수 배관
누수 실체를 찾았고 누수 원인 보면 건축할 때 바닥에서 벽으로
꺾이는 곳에 엘보 부속품을 연결해서 자연스럽게 각을 만들어서
시공을 해야 하는데 엘보 부속품을 연결하지 않고 배관을
무리하게 휘어서 시공해서 휘어진 부분이
무리하게 꺾이면서 배관이 피로 누적으로 누수가 됩니다
만약에 엘보 부속품을 연결해서 수도 배관 시공 했더라면
누수는 되지 않았을 가능성이 매우 높습니다
PB 에이콘 냉수 배관이 누수되는 상황
누수되는 PB 에이콘 배관 수선을 위해서 절단하고
내구성 좋고 하자가 전혀 생기지 않는 PB 에이콘
부속과 배관으로 다시 연결해서 수선을 완료했습니다
냉수 배관에 누수 완벽하게 해결했습니다
누수되는 배관 수선도 중요 하지만~~ 누수되는 배관 수선 다음으로
중요한 게 재 압력 검사예요 누수되는 배관 수선 완료하고
다시 공압을 넣어서 누수 배관 수선한 부분에 비누 거품 물을
칠해서 누설 검사 꼼꼼하게 진행하고 그리고 압력 저하가
생기는지 꼼꼼하게 진행해 보니까 누수 배관 수선한 부분에는
전혀 누설이 없고 압력 저하도 전혀 없습니다
냉수 배관에 누수 확실하게 해결 됐어요
시멘트 몰탈 방수하고~~~
타일 보수 완료했습니다
양변기 원위치 재시공 마무리 했어요
냉수(직수) 배관에 누수 확실하게 해결 됐습니다
누수는 초기에 원인 찾고 해결이 매우 중요하며 방치하면
누수 피해가 커지고 비용 또한 증가합니다