전력공학 5장 고장계산 문제풀이 중 해설을 보아도 이해가 잘 안되는 부분이 있어서 질문드립니다.
우선, 1) 문제에서 원하는 단락용량이 3상단락용량이라 판단하였고,
2) 3상단락용량 공식은 루트3*공칭전압*단락전류 = 단상단락용량*루트3 으로 두가지 다 사용할 수 있다고 이해하였습니다.
3) 해설에서는 문제에서 주어진 %임피던스와 정격용량 두가지 이므로 (단상)단락용량 공식을 사용해 답이 2번이되었는데 왜 3상단락용량식은 사용하지 못할까요??
4) Ps(단상?단락용량)에서는 V*In = Pn 으로 표현했는데 3상Ps에서는 V(공칭전압)*In = Pn 으로 표현하지 못하는건가요?? 이유를 알고싶습니다..!!
첫댓글 Ps는 "단상"만의 단락용량 공식이 아닙니다.
문제에서 %Z와 Pn값이 주어졌기 때문에 바로 Ps= 100/%Z *Pn공식을 사용하여 Ps값을 구하면 됩니다.
아래 링크에서 자세한 내용을 참고해주세요.
https://youtu.be/4ieh7Q8r5U8
PLAY
감사합니다..!! 제가 착각한 부분을 못찾고 고민하다가 올려놓고보니 이해가 됐어요..!!! 올려주신 강의도 보고 한번 더 이해했습니다! 감사해요~!!