안녕하세요.
문의 드리고자 하는 것은,
한국설비 p87 에서 "가공전선과 안테나의 접근 또는 교차" 에서 25 kV이하 특고압까지만 언급 되어 있는데, 혹시 25 kV 초과에 대한 규정이 따로 없는 것인지 문의 드립니다.
감사합니다.
첫댓글 해당 내용은 특고압 22.9 kV-y 배전 전선로에 적용하는 기준입니다. 안테나와의 접근 또는 교차에 대하여는 그 이상의 전압에 대한 규정이 없는데, 이는 그 이상의 특고압 또는 초고압의 경우 안테나와 접근 또는 교차하지 않기 때문으로 이해하시면 되겠습니다. 교재에서 정리된 표만 암기하시면 됩니다.※ 참고. KEC 333.32 25kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 (기존 판단기준 제135조의 내용)
자세한 설명 감사합니다
첫댓글 해당 내용은 특고압 22.9 kV-y 배전 전선로에 적용하는 기준입니다. 안테나와의 접근 또는 교차에 대하여는 그 이상의 전압에 대한 규정이 없는데, 이는 그 이상의 특고압 또는 초고압의 경우 안테나와 접근 또는 교차하지 않기 때문으로 이해하시면 되겠습니다. 교재에서 정리된 표만 암기하시면 됩니다.
※ 참고. KEC 333.32 25kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 (기존 판단기준 제135조의 내용)
자세한 설명 감사합니다