안녕하세요.
항상 좋은 강의 감사드립니다.
TN 계통 접지 저항값에서 공칭대지전압이 높을수록 병렬접지극 전체 저항값과 계통외도전부 저항값의 비가 낮아져야 된다고
하는 부분은 이해가 됩니다.
문의 드리고자 하는것은 예를 들어
분모 RE 값이 높은경우,
분자 RB 값도 높아져도 되는데, 이부분이 이해가 되지 않습니다.
RB값은 항상 낮아야 되는것으로 이해하고 있는데, 제가 무엇을 놓쳤는지 부탁합니다.
② RB/RE ≤ 50/(U0-50)
RB (병렬접지극 전체의 접지저항 값)
RE (보호 도체와 접속되어있지 않는 계통외도전부의 대지와의 접촉저항 최소값)
U0 (공칭대지전압)
감사합니다.
첫댓글 분모 RE값이 충분히 크다면, 분자 RB값이 어느정도 커져도
50/(U0-50)보다 작거나 같기만 하면 된다라는 의미입니다.
즉, 예를들어 50/(U0-50) = 1/10이라고 했을 때
RE = 1000이라고 한다면 RB는 100까지 높아져도 된다는 의미입니다.