스위스 Newave사의 Conceptpower DPA |
미국 APC사의 Symmetra PX |
이스라엘 Gamatronics사의 Power+ |
BladeUPS |
프랑스 Socomec사의 Masterys EB | ||
|
|
중용량 |
대용량 |
|
|
|
| |
|
|
이중변환 , 온라인 방식 |
이중변환 , 온라인 방식 |
이중변환, 온라인 방식 |
라인 상호작용, “복합식” |
이중변환, 온라인 방식 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
단위모듈 용량 |
kW |
8, 12, 16 , 20 |
24 , 32, 40 |
10kw이상 용량 증설 불가 |
8kw이상 용량 증설 불가 |
12kw이상 용량 증설 불가 |
12, 24kw이상 용량 증설 불가 | |
캐비닛당 최대 구성용량 |
kVA |
25, 75, 125 |
50 , 150 , 250 |
25, 50, 100 KVA 이상 용량 증설 불가 |
100KVA 이상 용량 증설 불가 |
75 (60KW)KVA 이상 용량 증설 불가 |
90KVA 이상 용량 증설 불가 | |
캐비닛 방식(최대 모듈 수량) |
|
Classic DPA 25 (1) |
Classic DPA 50 (1) |
Symmetra 20 (3) 이상 증설 불가 |
Power (1-10) 이상 증설 불가 |
Blade (5) 이상 증설 불가 |
EB (3) 이상 증설 불가 | |
캐비닛당 최대 구성모듈 |
최대 |
5 |
9 (감소된 평균 무고장 시간 (MTBF)) |
10 |
5 |
3 | ||
입,출력 결선단자 |
|
하단 |
하단 |
하단 |
하단 |
상단으로 제한 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
케비넷 당 여분 전원 모듈 (n+1) |
kW |
80 (n+1) 5 모듈 |
160 (n+1) 5 모듈 |
80 (n+1) 9 모듈 이상 |
72 (n+1) 10 모듈 이상 |
48 (n+1) 5 모듈 이상 |
48 (n+1) 3 모듈 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
수직형 증설 |
|
예 |
예 |
예 |
예 |
예 | ||
수평형 증설 |
|
예 |
아니오 |
아니오 |
예(?) |
아니오 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
AC-AC 전환 효율성 (온라인) |
% |
효율95.5 % @ 100 % 부하 효율95.5 % @ 50 % 부하 |
효율94 % @ 100 % 부하 (자료 미 입력) % @ 50 % 부하 |
효율96 % @ 100 % 부하 (자료 없음) % @ 50 % 부하 |
효율 97 % @ 100 % 부하 (자료 없음) % @ 50 % 부하 |
효율 92 % @ 100 % 부하 효율 88% @ 50 % 부하 | ||
인력 전압 변동 허용 범위 @ 100 % 부하 |
|
- 23 % + 15% |
+/- 20 % |
- 27 % + 20% |
- 23 % + 30% |
+/- 15 % | ||
인력 전압 변동 허용 범위 @ < 60 % 부하 |
|
- 40 % + 15 % |
자료 없음 |
자료 없음 |
자료 없음 |
자료 없음 | ||
입력전원 파워팩터 |
|
> 0.99 @ 100 % 부하 |
> 0.99 @ 100 % 부하 |
0.99 |
IT 부하 장치 일 때 0.97 |
0.99 | ||
THDi(입력 측) |
% |
< 3% @ 100 % 부하
|
< 6 % @ 100 % 부하 |
5 % |
IT 부하 장치 일 때 < 5 % |
3 % ( THDu 일 때 < 2% @ 100% 부하) | ||
|
|
스위스 Newave사의 Conceptpower DPA |
미국 APC사의 Symmetra PX |
이스라엘 Gamatronics사의 Power+ |
BladeUPS |
프랑스 Socomec사의 Masterys EB | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Hot Swappable *모듈 |
|
예 |
아니오 |
아니오 |
아니오 Bypass 모드로 전환됨) |
아니오 | ||
각 모듈 당 축전지 구성 |
|
분리 또는 공용 |
공용 |
공용 |
분리 |
분리 | ||
전자제어 Bypass |
|
모듈 별 분리 방식 |
중앙 집중식 |
중앙 집중식 |
모듈 별 분리 방식 |
모듈 별 분리 방식 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
표시창 |
|
각 모듈별 여분 표시창 |
오직 한 개의 표시창 |
오직 한 개의 표시창 |
각 모듈 별 여분 표시창 |
오직 한 개의 표시창 | ||
동작 소음(전원 등급을 기준으로 차이) |
|
< 57 dBA 최소 |
< 65dBA 최대 |
< 58 dBA 최소 < 71 dBA최대 |
51 dBA 최소61 dBA 최대 |
< 50 dBA |
< 55 dBA | |
축전지를 제외한 무게(5 모듈) |
kg |
209 - > 346 |
306 -> 485 |
310 -> 529 |
84 - > 219 |
TBA 각 모듈 40 kg) |
260 - > 300 | |
케비넷 최대 규격(전폭X전고X전장) WxHxD |
mm |
550x1975x750 |
730x1975x800 |
610x2070x902 (80 kW용) |
598x 2190x 673 |
610xTBA x915 (60kW용) |
600x1400x795 (타입 W) | |
*Hot Swap 이란? : 전자, 전기적 부품으로 이루어진 모듈을 전원이 유입되고 있는 상태에서 본체에 삽입 또는 분리할 수 있는 기능을 의미합니다. 또한, 이 용어는 UPS 장치가 출력전원을 공급하는 도중에, 입, 출력전원의 차단 없이 모듈을 교체 또는 증설 할 수 있다는 뜻 입니다.
|