풍량이 있으면 바로 계산하고
없으면 주어진 조건들이
각형일때는 Q(풍량CMH)=가로*세로*풍속*3600 으로 계산 (풍속은 임의로 적당히 정한다 15M/SEC이하)
원형일때는 Q(풍량CMH)=(3.14x지름의 제곱/4)*풍속*3600 으로 계산 (풍속은 임의로 적당히 정한다 )
KW=동력,정압=MMAQ,풍속=M/SEC,풍량=CMH,마력=HP
1KW=1.341HP , 1HP=1KW/1.341 이다.
정압은 대략 덕트길이(가장긴 길이)에 비례하면된다.
KW=(전압(MMAQ)x풍량(CMH) x여유율)/ (3600x102x송풍기효율)
위식에서 KW값을 구해서 1.341를 나누면 송풍기 마력(HP)이 된다.
EX) 풍량=5000CMH , 정압(덕트 가장긴 길이)=40 , 송풍기효율(임의로지정)=60% , 여유율(임의로 지정)=20%
HP=KW/1.341=(전압(MMAQ)x풍량(CMH)x여유율) / (3600x102x송풍기효율x1.341)
=(40x5000x1.2)/(3600x102x0.6x1.341)=0.81마력 약 1마력 이다.
마력을 알고 있을때 풍량을 구할수도 있다.
위 계산에서 0.81마력일때의 풍량을 계산해 보면.
풍량(CMH)=(마력x3600x102x송풍기효율x1.341) / (전압x여유율)
=(0.81x3600x102x0.6x1.341) / (40x1.2) = 4,982CMH 약5,000CMH 이다.
첫댓글 감사합니다... 잘 보고갑니다.