오늘 소개할 현장은 서울광진구 구의동의 오래된 빌라 4층에 건식난방을 설치하고 기존 가스보일러에
연결한 공사후기 입니다.
일명 주인세대라고 하나요? 빌라 각 층별로 2세대로 되어있는데 4층은 2세대를 합한
한 세대로 바닥난방을 공사한 면적은 약 33평입니다.
기존 바닥위에 공사한 덧방시공사례로
바닥의 마감재 상태도 거실 주방은 강화마루, 각 방은 장판으로 마감이 된 상태인데 현 상태 위에
건식난방을 덧방시공을 합니다.
건식난방 공사전 소비자 분들이 많이 물어오시는 질문은?
1.장판이나 강화마루등 마루바닥재을 걷어내냐 하느냐?
2.문지방(문틀)도 뜯어내야 하느냐?
3. 건식난방 공사를 하면 높이가 올라올텐데 방문이 걸리면 어쩌나?
4. 바닥 위에 짐,가구,농,냉장구등은 다 들어내야 하느냐?
5. 냉온수배관은 교체 해주느냐?
6.기존보일러는 사용이 가능하나?
7.중량물을 올려도 꺼지지 않을까?
ans so on..........................
이러한 질문에 대한 답변은 황색글로 표기하여 답해 드리오니 참고하여 주세요!
보통 세입자가 바뀌거나 매매시에 이러한 부분 인테리어나 올 리모델링을 할 경우 바닥난방을 수리하는 경우이고 또는 거주중에 누수로 인한 문제로 바닥배관공사를 교체할떄 저희건식난방 공사를 하는경우가 많습니다.
온수분배기(보일러) 방향으로 모든 바닥난방 배관이나 냉온수 배관이 향하게 됨으로 온수패널 배치전에
난방배관 경로를 확보해야 함으로 벽체천공이나 문틀등을 어떻게 할건인지 사전조치를 합니다.
기존 바닥위의 장판이나 강화마루등은 그대로 두고 공사할수 있습니다.
이 댁은 중간에 여닫이 문이 있어 문틀을 건드릴수 없어 벽체 천공을 많이 해야 했고 게다가 끝쪽 안방 화장실로 냉온수배관을 뺴 돌라하여 추가 벽체천공작업이 이루어졌습니다.
부분적으로 바닥에 온수패널에 부착하고 온수패널을 바닥에 배치합니다.
온수패널을 전 바닥에 배치하고 온수패널 홈 사이로 엑셀파이프을 삽입하여 돌립니다.
분배기와 보일러가 주방 뒷쪽 작은 보일러실내에 있는데 싱크대가 돌판으로 되어 있어 벽체천공이
어려워 보일러실 문을 통해 모든 배관을 넣기로 소비자와 협의하여 진행 합니다.
세대 방구조 : 안방, 작은방 사이로 거실, 주방 그리고 방 2개
사다리차로 시공제품을 올리고 그 방은 제일 끝에 공사를 하고 엠보싱 알루미늄 호일을 부착한 25mm 온수패널을 바닥에 배치합니다.
엑셀파이프를 분배기에서 출발하여 각방과 거실,주방등 각각 구역으로 1난방으로 돌리고
벽체천공한 부분으로 통과 하여 각 6개 구역으로 돌립니다.
문틀이나 문지방은 높이에 따라 철거 또는 그대로 두시면 공사시 시공업체에서 좋은 방법으로 처리합니다.
두방은 문틀을 부분 뜯어내고 평탄작업을 합니다.
기본적으로 건식난방을 하기 위해서는 바닥을 비워야 합니다.
농,가구, 냉장고등은 기본적으로 비워주시고 공사를 할수 있으며 이동하면서 공사시는 공사기간이 두배로 소요된다고 생각하시면 됩니다.
아래 중앙사진은 냉온수배관이 화장실로 가는데 방과 높이 차이가 있어 부분 노출로 협의하여 처리합니다.
구옥 공사시 냉온수배관 교체를 원할시는 건식난방 공사전에 사전에 별도로 공사를 해두시는것이 좋습니다.
내경 12mm , 소재는 pe엑셀파이프가 사용되었으며 그 위에 6mm 온돌보드를 접착합니다.
그랜드피아노가 대략 350kg이고 900리터 빈 냉장고 중량이 약 200~250kg 입니다.
가구,농,냉장고등 가정에 사용하는 중량물은 입주시나 이동시 아래 바퀴가 있다고 기울기로 끌어가시거나 바닥에 놓을때 충격을 가하지 않는다면 예스온 건식난방을 꺼지지 않습니다.
미 닫이 문틀은 그대로 두고 여 닫이 문틀은 높이에 따라 그대로 두는 경우과 덮어 버리는 경우로 현장바닥 높 낮이에 따라 선택하여 공사가 가능합니다.
기존 보일러가 있는 구옥인 경우는 보일러는 그대로 사용하고 보일러 온수분배기부터 교체를 합니다.
기존 바닥위에 건식난방을 덧시공 할 경우 기존 문을 그대로 사용하시려면 건식난방 시공높이와 마루바닥재 놀이를 합하여 방문 하단을 절단하게 됩니다.
예스온 25B공법은 시공높이가 31mm인데 거실/주방 기존바닥이 각 4개방보다 높고
현관부터 끝쪽까지가 약간 기울기가 있는 방바닥입니다.
건식난방 자재 높이는 일정하여 이러한 기울기나 방과 거실, 방과 주방의 현재 바닥 높이에서 건식난방 높이와 동일하게 일정하게 높아지게 됩니다.
건식난방 공사 후 마루마감재를 하게 되는데 이 댁은 장판을 예정하고 있어 온돌보드간에 테이프를 부착합니다.
예스온 건식난방 25B공법 시공 내용
◆ 시공 자재 규격 : 25T온수패널 +내경12A/외경16A PE-XL관 + 6T온돌보드(= 시공두께 31mm)
+ 온수분배기 (6구) 1대
◆ 시공면적 : 33평
◆ 시공일 : 2022년 9월 14~15일
◆시공팀 : 예스온 본사팀(2인1조)
◆시공장소 : 서울 광진구 구의동
그린타운빌라
전문시공기사 부족으로 2인이 2일간 악전고투 끝에 공사를 마쳤습니다.
아주 너그러운 주인분께서 상호 협의된대로 공사를 마칠때쯤 공사준공 검사를 하러 오셔서
또 다른 이의제기가 없으셨습니다.
예스온 건식난방에 대한 또다른 궁금한 사항이나 건식난방에 대한 소비자의 질문과 답변 (Q&A)은 본 블로그 왼쪽 카테고리의 [예스온 자료실-시공/제품구매/대리점상담 QnA]를 참고 하시면 됩니다.
★【예스온】자료실 ------시공/제품구매/대리점상담QnA
예스온은 제품규격과 품질로, 꼼꼼시공으로 소비자의 염려를 불식시켜 드립니다.
대표전화 상담 1533-0492