[질문과 답변] t-라인 디퓨져와 브리즈라인 디퓨져의 장단점을 알고 싶습니다.
이승준[서울76] 추천 0 조회 1,152 12.08.17 19:20 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.08.18 08:38

    첫댓글 질문 내용이 답글로는 한계가 있습니다.
    초급교육 에어디바이스 선정때도 개략 20~30분 정도 진행 되는 분량 입니다.
    우선 제조사 카타록을 구해서 비교해 보시도록 하세요.
    t-line과 b-line의 차이는 기류조절 기능의 차이라고 할 수 있겠고,
    에어디바이스의 결로 문제는 취출 공기의 온도차에 관련된 문제로 보시면 됩니다.
    취출 공기의 온도를 노점에서 벗어나도록 콘트롤 해야 하는데,
    이럴땐 풍량을 늘려야 하는데 인버터 콘트롱이 되면 가능 하지만...
    암튼, 에어디바이스의 결로 현상은 에어디바이스와는 무관 합니다.
    천장의 오염을 방지 할수있는 코안다 기류를 형성할 수있는 디퓨져를 사용하면
    천장의 오염을 줄일 수 있습

  • 12.08.18 08:57

    니다.
    이 부분도 제조사 카타록을 보면 알 수 있습니다.
    수동 가변형 디퓨져는 카페 배너 [선일엔지니어링]을 참조하시도록하세요
    수동가변형 디퓨져의 기능도 제조사에서 자세히 설명하고 있습니다.
    앞으론,
    출첵도 열심히 하시고,
    댓글도 열심히 다세요.
    카페 활동 차이에 따라 답변도 차이가 있다는 점...ㅋㅋ
    학습성 질문이라서
    교육을 이수하신 회원님들~
    에어디바이스의 결로 현상은 에어디바이스와 무관 하다는 점
    잊지 마세요!

  • 12.10.11 12:38

    네^^