안녕하세요.
궁금한것이 있어서요
저희 회사는 3상 380v 를 다운트랜스를 이용하여
3상 220v로 사용하느는데요
3상 220v 에서
RS- 20A
ST- 30A
TR- 25A
의 전류가 걸리면
3상 220V 메인 ELCB의 용량은 얼마를 사용해야 하나요?
첫댓글 30/0.8=37.5A ---> 50A 맞을려나?
부하로 차단기의 용량을 설정할것이 아니라. 변압기의 용량을 계산하여 차단기를 설정하셔야합니다. 부하만으로 차단기의 용량을 설정하면 안됩니다.
변압기의 용량이 몇KVA인가요? P= (루트3)VI의 식으로 구하시면 될듯하네요
예를 들어 변압기의 용량이 10KVA라고 가정하면 26.3A = 10000VA/((루트3)*220V) 따라서..변압기 2차측의 최대전류는 26.3A이네요 따라서 차단기는 26.3보다 작은 차단기를 써야겠지요..( 역율및 손실은 제외시켰습니다.)