1번문제보시면 여유도와 접지 계수를 언급하지 해주지 않았는데 1.1 과 1.15값이 어디서 나왓는지 궁금합니다그리고 Vm값이 차단기 정격전압이므로 22.9kv 이니 정격은 25.8kv로 알고있습니다 그런데 여기서 25.8kv에 루트3을 나눠주더라고요 왜 그런건가요?
첫댓글 공사는 피뢰기 정격을 계산으로 구하네요 ㄷ
안녕하세요...답변드립니다. 알파는 접지계수이며, 베타는 여유도입니다. 문제에서 이 값들이 주어졌을 경우에는 해당 값을 대입해 주시기 바라며, 이 값들이 주어지지 않았을 경우에는 1.1과 1.15를 대입해 주시기 바랍니다 다만, Vm을 대입함에 있어 루트 3을 나누거나, 혹은 최대 전압으로 할 경우 알파와 베타값이 변합니다. 즉, 1.1 * 1.15값을 하는 대신 공칭전압과 루트 3을 나눈값을 대입한 것입니다.
첫댓글 공사는 피뢰기 정격을 계산으로 구하네요 ㄷ
안녕하세요...답변드립니다.
알파는 접지계수이며, 베타는 여유도입니다.
문제에서 이 값들이 주어졌을 경우에는 해당 값을 대입해 주시기 바라며,
이 값들이 주어지지 않았을 경우에는 1.1과 1.15를 대입해 주시기 바랍니다
다만, Vm을 대입함에 있어 루트 3을 나누거나, 혹은 최대 전압으로 할 경우 알파와 베타값이 변합니다.
즉, 1.1 * 1.15값을 하는 대신 공칭전압과 루트 3을 나눈값을 대입한 것입니다.