• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
기문사 건축(기계)설비
 
 
 
카페 게시글
건축설비(산업)기사 실기 문제복원 건축설비기사 실기복원(5)
lee이님 추천 0 조회 1,162 22.11.19 16:44 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.11.19 17:25

    첫댓글 고생하셨습니다...
    복원 감사합니다....

  • 22.11.21 11:10

    교수님! 문제에서 송풍전공기량을 구하라고 했었는데요. 현열부하만으로 구했어야지 맞는 것인지요??? 아니면 전열(현열+잠열)로 산출했어야 맞는 것인지요????

  • 작성자 22.11.21 21:32

    @신마에스트로 문제가 송풍 전공기량 이었어요.
    저는 혹시나 해서 전열(현열+잠열)로 구했는데요.
    조건에 공기비열이 1인가요?
    1.01이었나요?

  • 22.11.22 13:04

    @lee이님 공기비열은 1.01이었습니다.

  • 22.11.20 06:05

    시험 문제 그림에서는 재열코일 출구(6)에 엔탈피와 온도가 주어졌습니다.
    송풍량을 구할때 전열부하와 재열코일 출구와 실내엔탈피 푼 송풍량과
    실내현열 부하와 재열코일온도와 실내온도로 푼 송풍량이 값이 차이가 있어 헷갈리리게 하네요.

    송풍량 답에 따라 나머지 문제 냉각코일부하등 답이 달라지는데 각각 계산해서 풀어본 송풍량 차이가 좀 있어
    전 현열부하와 재열코일출구온도와 실내온도로 송풍량 풀었습니다.

  • 작성자 22.11.19 20:28

    아! 송풍량은 실내현열+실내잠열 더해서
    mh해서 구했나 싶기도 하고 이제 기억 가물가물 해요
    재열부하 Qr 전열주니 입구 엔탈피 구하면 좋은데
    추가조건도 없이 재열입구 온도 구하라해서 그냥 재열부하 조건서 mct해서 온도 구했어요

  • 22.11.19 20:31

  • 22.11.20 02:35

    냉방은 mh로 구하고 난방은 현열만 계산한다고 생각하기에 mh를 기반으로 풀었습니다 엔탈피가 주어진 문제는 이유가 있다고 생각해서요

  • 22.11.20 06:02

    현열로 푼 송풍량과 전열로 송풍량 차이가 100kg/h 정도 차이가 났습니다.

  • 22.11.20 09:15

    감사합니다

  • 22.11.21 15:43

    1,2,3,4번만 맞으면 부분점수는 주려나요??ㅠㅠ

최신목록