2017 전기산업기사 12개년 필기핵심문제를 보고있습니다.
문제중에 의문이 있어 글올립니다.
1)가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 저압 75cm이상, 고압 150cm이상이다.
2) 저압가공전선과 가공약전류전선의 이격거리는 60cm이상이다.
고압가공전선과 가공약전류전선의 이격거리는 40cm이상이다.
교수님해설에서도 1)번 2번 모두 맞는것으로 설명들었습니다.
둘다 맞으면 이상해서요.
어느 것이 맞나요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다 1)번은 공가의 경우입니다. 즉, 전력선과 약전류 전선을 동일 지지물에 시설할 경우의 규정입니다. 2)번은 접근 또는 교차의 경우이며, 이는 지지물에 시설하는 공가와는 달리, 공중에서 만날때의 근접 거리입니다. 이때, 가공 약전류 전선에 일반전선이냐 혹은 절연전선이나 케이블이냐에 따라 다르며, 또한, 가공전선에도 절연전선이냐 케이블이냐에 따라 달라집니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다
1)번은 공가의 경우입니다.
즉, 전력선과 약전류 전선을 동일 지지물에 시설할 경우의 규정입니다.
2)번은 접근 또는 교차의 경우이며,
이는 지지물에 시설하는 공가와는 달리, 공중에서 만날때의 근접 거리입니다.
이때, 가공 약전류 전선에 일반전선이냐 혹은 절연전선이나 케이블이냐에 따라 다르며,
또한, 가공전선에도 절연전선이냐 케이블이냐에 따라 달라집니다.